bonjour a tous,
je vais profiter de l'expose tres bien fait de slouptoouut pour rebondir sur le reseau en Belgique.
Si en France, la tres grosse majorite du reseau est en tri400V, il n'est est pas de meme en Belgique. Cette situation trouve son explication par lr fait que la distribution d'electricite n'etait pas "unifiee" depuis longtemps comme en France mais totalement eclatee au sein d'une multitude de regies, d'intercommunales et autres solutions creent lors des premieres electrifications du pays.
Au fils du temps, ces petites intercommunales se sont regroupees petit a petit. Meme s'il existe encore aujourd'hui plusieurs distributeurs (rien n'est simple chez nous
) la ligne de conduite pour les reseaux de distribution tente a s'harmoniser .
Chez nous, sauf quelques execptions, la distribution se fait soit en tri 230V soit en tri 400V. Mais attention, si la distribution en tri 400V se fait en etoile, c-a-d avec distribution du neutre (comme en France), la distribution en tri230V se fait sans distribution du neutre. On parle d'ailleurs chez nous de tetra quand on est en 400V et de tri lorsqu'on est en 230V.
La mise en place des nouveaux reseaux de distribution se fait obligatoirement en 400V et raccordement "puissance standard" en mono (10KVA) sauf demande specifique. Les transfo MT-BT sont bi-tension cote BT afin d'etres polyvalents et donc standards sur le reseau. A la date d'aujourd'hui, il n'est plus imaginable de passer l'ensemble du reseau en 400V car une bonne moitie de la distribution etant en 230V, cela necessiterait en plus de la modif reseau de faire remplacer l'ensemble des tableaux divisionnaires cables en triangle dans les habitations.
Donc, en Belgique (wallonie), 2 tensions : tri230 et tetra400 ! Les avantages et inconvenients maintenant !
en tetra400, a puissance egale on a racine de 3 fois moins de courant et on peut donc avoir des distances de distribution plus longue puique chute de tension plus faible. Alors qu'en tri230 on est plus haut en courant a puissance egale donc moins de distance.
par contre, en tri230, jamais de risque de perte de neutre et donc tres tres peu de degats chez les clients ... Hors ville, la distribution etant en grosse majorite aerienne, le risque de perte de neutre est presente (tempete, chute d'arbre, accident sur poteau, ...)
Le plus gros probleme reste quand meme le fait que d'une rue a l'autre dans un meme village, on peut avoir 2 tensions differentes ... donc le pret ou la vente de matos avec moteur tri reste un probleme si on ne prend pas la peine de changer le barettage. quand c'est dans le sens 400 vers 230 pas de probleme mais dans l'autre sens on brule d'office si pas de protection.
Voila, desole d'avoir ete un peu long, mais le but etant "d'eclairer" un peu ce qui se fait chez nous.
Bien a vous tous