Bonjour,
En comparaison un petit abonnement mono de seulement 6 kVA permet de faire tourner sans problème 2 de ces consommateurs plus un certain nombre d'autres ...
Cordialement,
FB29
Il faut déjà réfléchir un peu à l'équilibrage des phases avec 15 A par phase ... ce qui donne 3 300 VA par phase ... ou 9 à 10 kVA au total ... or une machine à laver le linge ou la vaisselle ou une machine à sécher ou un four consomme de l'ordre de 2 000 à 2 500 VA ... donc en faire fonctionner 2 en même temps sur une phase, sans compter le reste, suffira à faire disjoncter ...45A ce qui est a mon avis largement suffisant pour une habitation standard plus un atelier
En comparaison un petit abonnement mono de seulement 6 kVA permet de faire tourner sans problème 2 de ces consommateurs plus un certain nombre d'autres ...