Tu peux expliquer pour que je puisse essayer de comprendre, j'ai mis un condo de balance sur le dernier montage que j'ai fait, ce n'était pas pour bien équilibrer les phases ?
Tu as bien vu lors de tes essais : la valeur de Run nécessaire est bien plus faible quand tu as un condo de balance que sans.
La première chose à comprendre c'est qu'avec 1 seul condo on atteint difficilement 230V entre P' et N. Il faudrait un très gros condo.
"Eh bien, y'a qu'à prendre un très gros condo Jamy, aussi gros que cette prise.
-Pas si simple Fred, car un très gros condo, ça donne aussi un déphasage excessif... Et ce déphasage excessif entre P et P' se traduit par une tension PP' beaucoup trop élevée !
-Ah merde Jamy, mais alors comment qu'on fait ?
-Eh bien il y a plusieurs écoles : les disciples de Labobine pratiquent le Condo Unique, ils le dimensionnent pour que P'N soit correcte et que PP' soit élevée mais pas trop. (14uf par ampère moteur)
C'est un compromis simple qui fonctionne.
-Mais Jamy, tu disais que ça faisait un mauvais déphasage... Du coup, le rendement doit être pourri, non ?
-En effet Fred, si on regarde de près c'est pas top : ça pompe beaucoup d'ampères, le moteur grogne un peu, chauffe etc.
Mais il y a une solution : ajouter un condensateur entre P' et N !
-Ah je vois, c'est le fameux condo de balance ! Mon petit doigt me dit qu'il aide à faire monter la tension P'N !
-Exactement ! On peut alors atteindre 230V pour de bon. Et surtout, sans augmenter le déphasage !
Comme ça, on se calme un peu sur le condo de Run, on le choisit juste assez gros pour avoir le bon déphasage. (6 uF par ampère)
Et on laisse le condo de balance s'occuper de booster la tension.
Et voilà comment on arrive à obtenir 3 tensions de 230V déphasées, comme il se doit, de 120°."
Tu fais un démarrage étoile triangle ? Pour les gros moteurs, au delà de 5 ou 6cv ?
Oui, démarrage étoile triangle, moteur 5,5ch.
Notamment parce que j'avais été mis en garde, ici, sur la difficulté de démarrer des gros moteurs sur condensateurs. (A tort je pense, y'a pas de raison)
Et puis j'aimais bien le principe. Le truc était moins cher qu'un gros condo, je n'ai pas hésité longtemps.
Au final, disons que ça aurait été agréable à utiliser si ça avait permis de démarrer sans toucher aux condos. Mais comme je suis obligé de les commuter malgré tout, ça n'a aucun intérêt. Si c'était à refaire, je mettrais plutôt un gros condo de démarrage avec le contacteur commandé par le bouton marche.
Moi j'ai une theorie, en ajoutant un condensateur de balance, on défavorise le démarrage. Un condensateur veux faire tourner le moteur dans un sens, l'autre dans l'autre sens. C'est le plus gros qui gagne. C'est donc le run qui determine le sens de rotation.
Le balance n'aide pas au demarrage, c'est l'inverse!
Euh je partage un peu la théorie, mais pas pour la raison décrite
Le condo de balance, il est relié au neutre, il ne fait pas tourner le moteur dans l'autre sens ! (Seul il ne ferait rien du tout)
Perso, c'est juste une vague intuition pour laquelle je suis incapable de trouver le moindre argument.
ll faudrait déjà comprendre le rôle exact du condo de balance dans la cinétique du circuit, intuitivement je n'y arrive pas. "L'expérience montre que", mais la logique derrière, tintin
Faudrait passer par le calcul... (Miam miam les lois de Kirshoff en régime sinusoïdal, avec des impédances complexes et tout le merdier, 15 ans que j'ai tout oublié et déjà à l'époque je détestais ça)