Bonsoir
Bon c'est un peu tard comme solution mais puisque l'utilisation du moteur pilote semblait être envisagée pourquoi ne pas avoir utilisé un transfo élévateur de tension 220 tri vers 380 tri, rien à toucher à la machine et peut être des problèmes évités.
A+Bernard
Bonsoir Bernard,
non il n'est pas trop tard: dans un premier temps je désire me familiariser un peu avec ces drôles de bêtes que sont les variateurs. Ensuite je suis un peu isolé dans mon secteur 5heureusement il y a le forum) comme j'ai du faire appel à un électricien pour tester le réseau et aussi mon moteur, on en est arrivé à parler de matériel, c'est là qu'il m'a cédé un transformateur 220/380 pour presque rien. Il va me donner des Condo pour tenter de lancer mon moteur en 220.
Après je n'ai jamais autan "bricolé" en électricité, je pense que c'est un métier. Heureusement il y a des gens comme vous sur les forum pour proposer des solutions et surtout une aide pour les blaireaux comme moi.
Après je ne refuse pas les solutions innovantes comme celles de Laurent 75 mais bon je n'ai pas, malgré mes recherches sur le forum encore trouvé les bonnes sources pour programmer ce variateur à la notice very light.
Et puis si tu as suivi, j'ai subi des soucis qui ont permis de déceler une anomalie sur mon réseau domestique donc mine de rien, on avance.
T'as un moteur pilote de 2cv et un moteur à alimenter de 0,7cv. Tu peux faire un moteur pilote 400V sans transfo comme je l'ai fait.
Sinon ton variateur , tu lui a rentré quel courant maxi dans les paramètres ?
Le defaut apparait pendant que ça tourne à vide sans rien toucher?
Bonsoir Midodiy, j'ai aussi lu ton post sur ce sujet , et tant d'autre.... mon cerveau a du mal a tout digérer.
pour les paramêtres en P00 maximum voltage= 380
P01Reference Frequency = 50
P03 Intermediate voltage= 190
Quand je lance le variateur, le "pilote" démarre, si je laisse tourner à vide pas de problème.
Ensuite je passe sur le boitier de contrôle,PV ou GV le moteur se lance très rapidement, si je laisse tourner, le variateur entre en défaut au bout de 30 secondes
ERR 6.
Le passage AV/AR se fait instantanément aussi bien sur PV que GV