Le pilote par rapport au moteur machine, il est admis qu'il faut qu'il soit au moins de la même puissance ou plus que celui qu'il doit entrainé.
C'est couramment admis mais c'est complètement faux
Puissance machine 2500va, auto-transfo + marge 3000va pilote 3500va
N'oublie pas que le pilote tourne à vide ! Il ne consomme pas ses 3500VA, mais facilement 10 fois moins.
pas mais commencer à assimiler des formules ou à comprendre un schéma ça je n'ai pas envie, temps perdu
Les histoires de cosinus sont déroutantes
Le problème avec tout ça, c'est que tout le monde l'aborde de matière mathématique, qui me donne des boutons à moi aussi.
Alors que c'est assez simple à comprendre sur le principe.
La tension est alternative
Le courant est alternatif
Par défaut, les 2 sont synchronisés. Quand la tension est maxi, le courant est maxi. Quand la tension est 0, le courant est 0.
La puissance est le produit des deux.
Disons que le maxi du courant est 3A, la tension 300V : puissance = 900W.
Dans certaines conditions, tension et courant se décalent. Du coup, les deux ne sont jamais au maxi en même temps :
Le courant va par exemple être à 2A au moment où la tension est à 300V.
Et quand le courant arrive à son maximum de 3A, la tension est redescendue à 200V.
La puissance n'arrive donc pas à monter à plus de 600W, alors que les valeurs de tension et de courant sont les mêmes qu'avant.
(C'est un exemple approximatif pour l'image)
Le décalage, on l'appelle "phi" (c'est assimilé à un angle).
Le coefficient qui fait baisser la puissance à cause de ce décalage, c'est le cosinus de l'angle phi.
Dans l'exemple précédent, le cos phi est de 0,66 :
900 x 0,66 = 600
Bon mais alors, pourquoi parler de VA plutôt que de W ?
Parce que ce qui dimensionne les appareils, c'est le courant. Et on voit bien que la puissance seule (600W) ne permet pas de connaître le courant.
Du coup, ta machine à beau produire 600W, elle consomme 3A sous 300V et c'est avec ces valeurs-là qu'il faut calculer l'installation.
Pour ne pas faire de confusion, on dira donc qu'elle consomme 900 VA.
Et ton tableau ?
L'équation est simple :
Puissance à prendre en compte (en VA) = puissance utile (en W) / cos phi
Si tu considères que le cos phi est autour de 0,8 (moteur ordinaire), ça donne :
1000 W = 1250 VA
1500 W = 1875 VA
2000 W = 2500 VA
3000 W = 3750 VA
5000 W = 6250 VA
Etc