oui, le cable est bien dimensionné, de manière générale, en installation domestique et pour du service continu , on admet une densité de courant de 5 à 6 A par mm² ( donc 30 A , ou 31A, , pas de problème, ça passe largement même en service permanent )
pour de l'industriel , ou on tolère des chutes de tension plus grandes et ou les conducteurs ne sont pas encastré dans les murs mais à l'air libre , et pour un usage intermittent ( comme souvent en soudage ) on peut faire passer plus, sans dépasser 8A par mm² (soit jusqu'a 48A en pointe tolérables ...Au dela , il y a risque de faire bruler les isolants du cable )
Apres , si ce cable est tres long (disons qu'il faut s'en inquiéter pour plusieurs dizaines de mètres ...cas assez rare dans une maison d'habitation ) et indépandamment de sa section minimale pour ne pas bruler , il faudra qu'il ne cree pas trop de pertes en ligne (d'ou la nécessiter de calculer ces pertes et majorer la section , qui sinon risque d'être certe suffisante pour un fonctionnement sur sans risque d'incendie , mais insuffisante pour avoir assez de tension au bout )
Pour le différentiel, il est indispensable pour des circuits prises , ou des circuits pour appareils ménagers , mais pour des machines industrielles fixes il peut ne pas être utile voire être parfois problématique (une solution serais d'avoir, en aval du disjoncteur de tête, un départ avec différentiel pour tout ce qui est prises et ménager, et un départ sans diff, ou avec un diff bien moins sensibles pour les machines )