Ce genre de transfo a un primaire de 220-380V, je voudrais l'utiliser en auto-tranfo pour produire du 380 à partir du 220V mais que deviendra la puissance? je peux avoir un 1800va...
Si vous avez des idées...
Bonsoir
Pour te répondre, je me base sur le cas de ton transfo mono que tu veux utiliser en
autotransformateur,
en autotransformateur il y a un point commun entre le 220 et le 380. Le primaire n'est donc pas isolé du secondaire !!! En autotransformateur tu n'utiliseras pas les bornes E1 E2 S1 S2, mais seulement les bornes 0 220 380. Le secteur 220 sera branché entre le 0 et le 220 et tu récupèreras le 380 entre le 0 et le 380.
Donc pour un auto transformateur:
On a la puissance P=UI
Pour 40 VA ou approximativement 40 W, sous 220 volts on a un courant de 40/220=180 mA
Le fils de cuivre est dimensionné pour tenir 180 mA sur toute la durée de vie du transfo.
Si tu veux l'utiliser en auto transfo ( ce qui fonctionne bien) il ne faudra pas dépasser ce courant.
La partie de bobinage qui sera alimentée en 220 sera parcourue par le courant " primaire" mais aussi par le courant que tu consommeras sur la partie 380 V du "secondaire".
EN NÉGLIGEANT LES PERTES pour la démonstration, tu ne pourras tirer côté secondaire que la moitié du courant primaire soit une puissance de (0,18/2)x380=34W pour ne pas surcharger le fil primaire du transfo.
Pour un 1800 VA arrondi à 1800W ça donne:
(380x1800)/(220x2)=1554 W en autotransformateur
Maintenant en regardant de plus prêt la plaque de ton transfo 40VA il a un vrai secondaire qui accepte le 220. Si tu le branche en
transformateur élévateur de 220 vers 380 tu pourras tirer les 40 VA sans soucis.
Dans ce cas tu mets un seul cavalier entre E2 et S1 et tu branches le 220 V du secteur sur E1 et S2.
Tu auras alors du 380V isolé entre les bornes 0 380 et tu pourras tirer les 40VA sans soucis.
Si je ne suis pas clair, demande, je te répondrai