J aïs regarder l armoire elec et je pense que le moteur démarre avec une tempo en étoile triangle
Du coup les pointe d Intensité au démarrage sont pas extraordinaire ?
Peut être que ça passe avec 20kva
En effet, avec un démarrage étoile/triangle, tu divises par trois le pic d'intensité au démarrage.
Pour une étude complète, il faudrait savoir quelle est le modèle exact de génératrice dont tu disposes et la plaque signalétique du moteur.
Est-ce un moteur 230/400 v ou 400/ 660 v. Pour avoir une idée, regarder les relais thermiques. Si c'est un LR1-D63357, c'est un 230/380.
Si c'est un LR1-D25322, c'est un un 400/660. Si c'est un 230/400 v , tu ne pourras pas utiliser le démarrage étoile/triangle étant donné que ton groupe délivre du 400 tri.