Bonjour,
eh ben non, les gars
ce n'est pas cmplètement "stupide" (con, idiot, crétin, absurde ...rayer la mention inutile
) de cabler en série les poles d'un disjoncteur moteur , du point de vue protection thermique , au contraire, c'est mieux
...En effet, dans ces bidules (truc, machin, trucmuch, bazar, vistemboire ...rayer la mention inutile
) il y a 3 bilames , et un dispositif , électriquement isolant, mais qui réunit mécaniquement ces bilames pour déclencher la disjonction ...Mais ce dispositif n'est pas toujours de conception identique et il y en a qui se bornent a détecter une surintensitée sur les 3 phases, ou une quelconque phase mais ne tienne pas compte de déséquilibres sur les autres phases (protection thermique dite non différentielle) et d'autre qui tiennent compte des écarts des courants dans chaque bilame (protection thermique dite différentielle )
Comme on ne sait pas toujours comment est concu le dispositif, qu'il est souvent difficile de l'examiner visuellement (ces disjoncteur sont souvent difficile a démonter et les tentatives d'ouverture s'avèrent souvent destructrice
) et que le fonctionnement peut être troublé selon comment il est cablé selon qu' il est différentiel ou pas , le meilleur moyen de s'en affranchir , c'est de cabler tous les poles, en faisant en sorte que les 3 bilames servent et soient parcouru par le même courant (en pratique, on les cable en série)
P/S/Z