Amis du forum bonsoir,
suite aux expériences positives de Laurent 75 et de Dru je me suis lancé et commandé le VFD AT4.
Je l'ai reçu avant hier et ai procédé aux branchements secteur 230 et sur le moteur via le boitier de contrôle du Schaublin.
Comme c'est la première fois que je manipule ce type d'appareil, j'ai d'abord laissé les paramètres std et seulement modifié la vitesse moteur de 2800 à 1400 tr/mn sur P21.
le boitier de contrôle est sur GV et AV, j'appuie sur run, le moteur se lance mais après 2 ou 3 seconde ça disjoncte.
Comme je suis opiniâtre et ne veux pas appeler à l'aide tout de suite, je retourne sur le forum pour retrouver ce que j'ai lu sur ces VFD.
Je modifie P06/60 et et P07/40 et refait un essai, même résultat le moteur se lance mais ça disjoncte. NB la protection est un 16A mais c'est le général qui saute il n'y a rien d'autre en fonctionnement sur ce compteur.
Je refais d'autres essais en mettant le boitier de commande sur PV et MA(VFD éteint), toujours pareil.
Je décide de faire un reset sur P77 en rentrant la valeur 54321, pour revenir au paramètre usine, ce qui semble bien se passer mais en voulant ressaisir la vitesse moteur à 1400 tr, je n'arrive pas à faire varier les valeurs, pareil sur P06 et P07.
J'ai aussi essayé sur P77, débranché à plusieurs reprises le variateur mais rien n'y fait.
C'esttoutmort ou quelqu'un aurait une solution ?
Sur le display j'ai l'affichage E 422,6 ?, t 12 qui doit être une température, r 0 indicateur de vitesse.
Un coup de main me serait bien utile, à votre bon coeur
Bernard