Bonjour,
oui ...et non, la section de 0,5 mm ² est largement suffisante pour éviter la destruction des conducteurs ! certe ... Mais elle introduit une résistance série , une chute de tension proportionnelle a la longueur et inversement proportionnelle a la section, et des pertes en lignes qui sont proportionnelle au carré ! (si la ligne est longue et que le fil est fin, on a vite fait de perdre beaucoup de puissance , puisque c'est "au carré" !)
Une fois, j'ai voulu faire fonctionner un projecteur de diapositives (pourtant on est loin de ce que prend un moteur de 1,5 cheval !) chez un voisin qui n'avais pas (ou pas encore) le courant (projeter des diapos dans un batiment ou il n'y a pas le courant ! quelle drole d'idée allez vous dire ?) et ceci en traversant toute une cour d'usine et tout un bâtiment ...Le projecteur manquais cruellement de luminositée ef le passe vue s'enrayais , et pour cause il n'y avais plus que 150 à 160V au bout de la ligne (bon, OK, elle faisais pas 20 m mais plutot 200 m !)
En plus, dans le cas du moteur, il faut laisser passer la pointe de courant au démarrage, sans que la tension s'effondre, la résistance de la ligne doit donc être faible (sinon le moteur aura du mal a démarrer, a prendre des tours ...)
en pratique, il vaut mieux mettre du 1,5 mm² , même si on prétend que du 0,5 suffit !
sloup