Re,
Pas sur d'avoir bien résumer mon interrogation, un particulier peut il avoir à choisir, subir ou autre un régime de neutre ?
Oui dans un cas particulier : mise en place d'un transformateur de séparation de circuits (transformateur d'isolement) pour faire des mesures et/ou des essais sur des circuits où la connexion de terre des différents appareils pourrait créer un problème.
Etant donné qu'un vigilohm indique le premier défaut sur un régime IT mais que celui-ci n'est pas dangereux pour une personne on peut s'en passer dans le cas d'une manip comme celle indiquée ci-dessus. Par contre pour des raisons de sécurité des personnes (surtout celui qui bidouille un montage) il est préférable de mettre un disjoncteur différentiel sensible (30mA ou mieux 10mA) sur le circuit secondaire, ce disjoncteur ne verra pas le premier défaut (donc n'empêche pas de bidouiller le montage) mais il déclenchera sur le deuxième défaut (la main de l'opérateur par exemple).
Dans le cas de l'utilisation d'un transformateur utilisé pour faire fonctionner une machine normalement sur une tension différente il vaut mieux rester avec le neutre à la terre et il faut mettre un disjoncteur différentiel sur le circuit secondaire (indispensable aussi dans le cas d'un autotransformateur) surtout s'il y a des prises de courant.
En cablage pour les transformateur tres basse tension ( 24 ou 48 volt ) en relie une sortie du transfo a la terre
Non pas forcément, ça dépend du circuit qu'alimente le transformateur. Lorsque le transformateur possède plusieurs secondaires indépendants il faut regarder le fonctionnement circuit par circuit et faire le câblage en conséquence.
Exemple typique sur une machine-outil : transfo 24V / 50Hz qui alimente le circuit de commande 24V alternatif plus un pont de diodes pour faire du 24V continu pour un embrayage électromagnétique qui a une connexion à la masse et un contact tournant, il ne faut pas faire de connexion du 24V alternatif (sortie transfo) à la masse puisque le redresseur a une connexion à la masse. Si par contre le transfo a 2 secondaires 24V indépendants alors on peut en utiliser un pour le circuit de commande 24 alternatif avec une borne à la masse et l'autre sans connexion à la masse pour alimenter le redresseur qui lui a une connexion à la masse.
Cordialement,