rednexage a dit:
Salut,
Tout dépend de la puissance que tu as besoin dans le grand batiment, et de la section du cable qui arrive au petit batiment, ..
+1
La puissance disponible sera limitée par la section du câble, par bien entendu le disjoncteur en amont et par la longueur de câble entre le disjoncteur de ton tableau principal, et la prise de ton atelier.
1.5mm² : 10A sur fusible, 16A sur disjoncteur
2.5mm² : 16A sur fusible, 20A sur disjoncteur
4mm² : 25A
6mm² : 32A
Pour une longueur de câble inférieure à 50m. Au delà, déclasser le câble d'une valeur (exemple : 60m de 4mm² -> 20A sur disjoncteur)
Attention à bien protéger tes prises avec un différentiel... donc faire Très attention au réseau de terre. Théoriquement, tu devras tirer une cablette de cuivre, de section au moins égale à celle de ton alimentation, jusqu'à la borne de terre principale, de manière à uniformiser les terres de tes batiments.