Bonjour,
En cas de coupure du neutre... où? Le disjoncteur différentiel mono réagit à une différence de courant entre les deux fils, donc à une PERTE A LA TERRE. Si on a une coupure du neutre à l'arrivée, (ERDF) on a donc une installation intérieure triphasée sans neutre et le point de neutre prend un potentiel alternatif qui dépend des équilibres entre les phases, donc des consommations relatives. La tension des phases peu chargées augmente, celle des phases chargées diminue. Si il y a beaucoup de consommation triphasée et peu de consommation monophasée, il ne se passera rien. S'il y a une forte consommation monophasée sur une phase, il peut y avoir sérieuse surcharge. Non, les disjoncteurs différentiels ne protègeront pas contre ce cas de figure. Il faudrait un relais à excès de tension, mais je ne sais pas si ça existe encore.
Salutations