,QUOTE="FB29, post: 1104087, member: 27958"]Et c'est là que on a un problème ... car pour trouver 3 selfs de cette valeur et qui passent 20 A ... et ajuster si ça va pas durant les essais ça va pas être de la tarte
... on
parle de ce genre se selfs ici (lien) ...[/QUOTE]
Salut à tous .
Bon pour les selfs , il faut les faire ...c'est plus simple , à mon avis .
Avec un transfo de micro onde ( encore lui ) , en prenant un tiers des tôles et un tiers du primaire pour faire une self , on devrait avoir "grosso merdo" les 35 mH que tu décris ...la section étant de 1.2 à 1.5 mm carré , ça passe 15Ax1.2=
18 A à 15x1.5=
22.5 A en permanence sans échauffement notoire , et facilement 5 à 10 fois cela en pointe sur disons 10 alternances ( 200ms ) .
Bon y-a du taff , couper tôles et longueur de cuivre en trois , rebobiner , ressouder les tôles ou les entrelacer ...
Suffit de faire l'essai et de mesurer L au pont ... ( tu causes bien Jacounet
)
Quelques multimètres à moins de 100€ ont la mesure de L .
On doit avoir de 200 à 400 mH , sur le primaire d'un transfo de mo ( de mémoire ) , si on compte 3 fois moins de spires on devrait avoir un L , 9 fois moins grand , soit de 22 à 44 mH.
Ca devrait aller même sans shunter les selfs après démarrage , puisqu'on pourrait tirer 22 A par phase avec du 1.5 mm carré ...évidemment y-a le pb de la
saturation des tôles ,...mais avec 30 à 35 spires par self : 110 spires du primaire d'origine /3 ..ça devrait aller , soit à trouver entre 5 et 10V aux bornes de la self , donc 0.3 V par spire ...limite saturation vu la section fer ..
...Et du
déphasage courant tension , qui nous fera une petite perte de puissance ( en gros 10% par phase à pleine charge ) ... mais combien ?...faut essayer.
Si on perd trop faut shunter sur 10 mOhms ( 1000A pointe quand même schuntés ) , à la louche un cavaler en fer pour clôture de parc à bestiaux , ...pas cher .
Sur mon poste à souder par point j'avais mis une self de 70 µH en série sur le secteur (50 à 100 ( sais plus )spires de 1.5 mm carré sur un tronçon -10x10mm-de mo ) , pour une consommation de 3.5 kWatts mesurés sur le 230 V ...et le disjoncteur ne bronchait plus .
A+ .
Jac
Autre solution : trouver 3 transfos mo de même section ==> même R , même L , donc même Z .