Advertisements

Réversible ou pas

chabercha
chabercha
Compagnon
9 Janvier 2009
9 833
FR-84 Cavaillon
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonsoir
Réversible ou pas ?
DSCN4602(1).JPG

Je ne vois pas les mêmes indications que sur certains marqués réversibles.
Question, peut il être installé derrière un moteur pilote pour sortir du 380 tri ?
6.3kwa donc valable pour des moteurs de 3 ou 4cv si sortie en 380.
J'espère que la photo est assez visible.
A+Bernard
 
Advertisements
slouptoouut
slouptoouut
Compagnon
1 Avril 2010
5 182
planète terre
Bonjour,

tous les transformateurs conventionnel (c'est à dire tous ceux avec des bobinages en cuivre sur un noyau magnétique de forme plus ou moins carrée ou rectangle) sont par principe , forcément réversible ...
Les seules petites différences qu'il peut y avoir, c'est qu'il y y ais plus ou moins de perte dans l'autre sens d'utilisation, et éventuellement qu'il y ai des spires supplémentaires de compensation de ces pertes sur les modèles dit réversibles .

Il n'y a donc rien à craindre d'un transfo conventionnel utilisé "a l'envers" , qu'il soit ou non marqué "réversible" (puisqu'il sont tous réversibles)
 
chabercha
chabercha
Compagnon
9 Janvier 2009
9 833
FR-84 Cavaillon
  • Auteur de la discussion
  • #3
Salut Sloup, merci de ta réponse.
Je peux donc l'acheter pour le mettre derrière mon moteur pilote 220 tri et récupéré du 380 tri pour faire tourner mon moteur 380 ?
 
slouptoouut
slouptoouut
Compagnon
1 Avril 2010
5 182
planète terre
Bonjour,

oui, on peut le brancher sur du 220 et sortir du 380 , mais avec les réserves suivantes
-ne pas oublier que c'est un transfo mono !
(il ne sortira pas du triphasé si on le met en aval , il faudrai le mettre en amont, et ensuite mettre un moteur 380V tri en aval )
-on risque de perdre un peu de puissance, et d'avoir pas exactement 380V
(généralement sans importance !)
-prévoir une protection par disjoncteur courbe "D" , ou fusibles "temporisé" type aM
(pour laisser passer l'appel de courant a l'enclenchement)
 
E
ETI
Compagnon
7 Novembre 2013
789
FR-74
Bonsoir Chabercha
Si je comprends bien ta question "peut il être installé derrière un moteur pilote pour sortir du 380 tri ?"
et bien la réponse est : NON
Ton moteur pilote "fabrique" du triphasé 230volts et pour passer à du triphasé 380volts il faudrait un transformateur...triphasé.
Or celui que tu nous montre est un transfo mono

Comme le dit Sloup.. il faut le mettre en amont du pilote, barretter celui ci en 380v, revoir la valeur du condensateur qui devra supporter cette tension.
 
chabercha
chabercha
Compagnon
9 Janvier 2009
9 833
FR-84 Cavaillon
  • Auteur de la discussion
  • #7
Une photo du truc.
Capture1.JPG

Question de couillon par rapport à vos réponses.
S'il est réversible, peux t'ont l'alimenter en 220 mono et sortir du 380 tri et ne plus parler du pilote ?
C'est ce que fait LD Performances ?
 
slouptoouut
slouptoouut
Compagnon
1 Avril 2010
5 182
planète terre
Bonjour,

non , ceci n'est pas possible ! pour "fabriquer" des phases supplémentaires il faudrai un transformateur spécial en montage "scott" ou "leblanc"

là, on est bien en présence d'un transfo et de prises mono ! (même si la fiche mâle d'entré est tri, tous les circuits sont mono ...Donc pour refaire du tri, il faut, soit le transfo spécial en montage "scott" ou "leblanc", soit un moteur barreté en 380 et non en 220 , et revoir les capas ...)
 
chabercha
chabercha
Compagnon
9 Janvier 2009
9 833
FR-84 Cavaillon
  • Auteur de la discussion
  • #9
Bonjour
Donc je laisse tomber, pas les capacités pour aller plus loin.
Merci
A+Bernard
 
slouptoouut
slouptoouut
Compagnon
1 Avril 2010
5 182
planète terre
Bonjour,

on trouve des condos de forte capacité , et tenant les 500 à 600V (soit précisément ce qu'il faut ici !) , dans la quasi totalité des postes de clôture électrique ...Avis aux récupérateurs :wink:

(mais ne les "carrottez" pas sur une clôture en état de marche en allant dans des prés ou paissent des vaches :lol: )

sloup
 
slouptoouut
slouptoouut
Compagnon
1 Avril 2010
5 182
planète terre
Bonjour,

je pensais, effectivement , et sincèrement , que c'étais qu'un problème de condo ...et que ce qui coinçais étais "simplement" de trouver des condos faisant suffisamment de microfarads sous suffisamment de volts !

(Au passage, et a propos de condo haute tension de fortes capacitées, outre ceux équipant les postes de clôture, je suggère une autre piste, les stroboscopes de night-club !)
 
slouptoouut
slouptoouut
Compagnon
1 Avril 2010
5 182
planète terre
Bonjour,

oui, bien sur, on peux modifier le montage en montant un moteur tri barretté en 380V et associé a un ou plusieurs condo, en sortie d'un transfo 220->380v ...mono(au lieu de de faire tourner un moteur barretté en 220 puis de lui faire attaquer un transfo 220/380 ...tri )
Le principe reste le même, mais le schéma est différent, et les condensateurs devront être revu en conséquence (ils seront plus volumineux ...et plus difficile a trouver ... Mais j'ai donné des pistes !)

...Par contre, hélas, je suis dans l'incapacité de faire un vrai schéma , avec l'ordinateur (je n'ai pas de logiciel de schéma électrique, ni le temps de l'installer et l'utiliser ...Et je ne sais pas, informatiquement parlant, comment "détourner" un logiciel de dessin ou de photo pour faire un schéma, puis le mettre sur le forum ... )

sloup
 
M
moissan
Compagnon
13 Mars 2012
11 801
FR-16 angouleme
Bonjour
Donc je laisse tomber, pas les capacités pour aller plus loin.
Merci
A+Bernard
cette discussion est vraiment marrante ! je manque de capacité ... réponse prend des condo de clôture électrique ou de stroboscope jusqu'à avoir la capacité suffisante !

ou faut il mettre les perles du forum ?
 
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
Haut