Re,
* Petit Lulu t'as expliqué pour la ligne de départ vers ton tour, ta ligne au départ du raccordement doit être protégé par un disjoncteur triphasé avec ou sans neutre ,
* La puissance de ton moteur demande une intensité de 6,45 A donc un disjoncteur de tableau de 10 A pour cette ligne est suffisant pour ce moteur,
* Pour la fraiseuse ce sera à voir aussi la puissance ; si quasi identique par changement de prise de courant vers les machines,,
* Bien que j'ai bossé avec 2 machines à la fois dos à dos tu en règles une , démarrage , réglage de la seconde, puis retour à la première et ainsi de suite, pour de la production de série,,c'était courant dans les ateliers,,,
* Compléter le réglage fin d'intensité par le magnéto thermique s'il y en a un dans la machine,
* Pour un raccordement en triphasé de 20 A, du disjoncteur EDF vers le tableau le câble est de 10 mm² ( donc il peut accepter au maximum 40 A) en ligne courte - de 20 mètres,,
* Un soucis apparaît avec ta cuisinière triphasée qui demande vers 20 A en 380 V, donc un câble d'alimentation de 4 mm² pour l'alimenter,,,
* Il faudra éviter les heures de cuisson pour travailler ou bien c'est un tour qui une fois démarré par heure peut être utilisé sans trop de problème , sinon en cas de déclenchement, les casseroles vont voler vers ta tête, ou délester les autres utilisateurs,
* C'est mon cas pour une ancienne ferme, raccordée en triphasé 380 V 20 A, la cuisinière se limite à 2 plaques de 1800 W ou une autre disposition de 2 plaques de 1200 W et une de 1800 W, mais jamais les 4 plaques en même temps pour une intensité de 20 A maximum, c'est du délestage manuel, tout comme le cumulus qui s'enclenche tard dans la nuit à ma demande, p c q pas de tarif nuit, idem pour les radiateurs électriques qui prennent le relais après 22 H pour garder la maison chaude la nuit si la chaudière à bois s'est éteinte,,,
* les disjoncteurs différentiels de protection et une terre sérieuse sont de rigueur
A ++