question amperage sur triphase

v tec
Compagnon
6 Janvier 2012
2 047
  • Auteur de la discussion
  • #1
bonjour, j'ai une machine dont la puissance totale est de 7600w, sur du tri phasé en 400v

autant le calcul d amperage sur du monophasé 220v est facile, mais pour du tri phasé?

7600/400=19A

mais 19A sur chaque phase ou je divise encore par 3 pour donner 6.33A sur chaque phase


du coup, la question final, un disjoncteur tri phasé 16A est ok ou pas ok?
 
cf63
Compagnon
13 Juillet 2008
1 782
Clermont Ferrand
Bonsoir v tec

En tri , la puissance est: P =u . i x( cos phi) x (racine de 3).
u= la tension: i= l' intensité ( le courant)

Pour 7600 w sous 400v , le courant par phase pour un moteur ( cos phi =0,8) sera 13,70 A
Pour 7600 w sous 400v , le courant par phase pour un radiateur ( cos phi =1) sera 10,96 A
Pour le disjoncteur, j'installerai un 20 A courbe D, sachant qu'il doit absorber la pointe de courant au démarrage (surtout si il s'agit d'un 3000 t/mn)

Cldt, cf63.
 
FB29
Compagnon
1 Novembre 2013
7 614
FR-29 Brest
Bonjour,

C est un lave vaisselle de restauration
Précision importante ... car les formules communiquées sont pour un récepteur équilibré ....
La puissance c'est surtout la chauffe.
Effectivement ... comme en général les résistances ne sont pas équilibrées pour le triphasé, les courants seront plus importants pour certaines phases ...

En supposant que la très grande majorité du courant est consommé par les résistances:

- Si il y a une seule résistance entre deux phases, on retrouvera 19 A dans les deux phases ... et pas grand chose dans la troisième (moteur) ...
- Si il a deux résistances entre phase et neutre, on trouvera 16 A pour les deux phases ... pas grand chose pour la troisième (moteur) ... et 16 A pour le neutre ...
- Si il y a trois résistances équilibrées on trouvera 11 A par phase et rien dans le neutre ...

Cordialement,
FB29
 
ramses
Compagnon
13 Mars 2011
622
Belgique, Prov Namur
Bonsoir à tous,

pour encore moins se compliquer la vie, en Tetra, au lieu de diviser par 400 et ensuite par 1,732, il suffit de diviser par 700 directement (ben oui, 400 x 1,732=700 a 1% près 8-)) ! c'est simple à retenir et la division est mentalement très facile. (Ceci au cosphi près bien entendu)

Bien à vous tous
 
FB29
Compagnon
1 Novembre 2013
7 614
FR-29 Brest
Bonjour,

Pour du matériel industriel, c'est équilibré (à la puissance max, là, 3 x 2500 W). Donc, plutôt un courant moins important sur certaines à puissance réduite
Si la machine est celle mentionné dans cette discussion le tableau d'alimentation est fourni dans la notice :smt104:

484559


Il vaudrait mieux fusionner les deux sujets pour éviter les fausses pistes par manque d'information ....

Cordialement,
FB29
 
moufy55
Modérateur
23 Novembre 2010
3 005
FR-55 Sud-Meusien
Ce sujet, sur le calcul d’intensité, est intéressant et peut servir à d’autres.
Les commentaires à venir, sur le cas précis du lave-vaisselle, doivent en revanche se faire sur le sujet de ce dernier.

Ce sujet, doit s’arrêter à sa question, qui est repondue, avec justesse :wink:
 
Dernière édition:

Dernières discussions

Haut