:p
Pour moi la question principale c'est : "quel abonnement tu as en mono, et quel abonnement tu auras en tri ?"
Pourquoi ? parce que si tu pars sur la même puissance, tu devras répartir l'intégralité de tes récepteurs monophasés sur les trois phases, de manière à équilibrer la charge sur chacune des phases.
Pour faire schématique :
Phase 1 : lave le linge + chaudière + plaque
Phase 2 : Lave vaisselle + frigo + four
Phase 3 : Séche linge + congélo + prises diverses
Dans tous les cas il te faut :
- 1 disjoncteur abonné triphasé dont la plage de réglage correspond à ton abonnement
- Au moins 1 Inter différentiel type A (de préférence) tétrapolaire dont le courant max est 60 à 75% (foisonnement) de la somme des courants des disjoncteurs en aval
- Des disjoncteurs tétrapolaires courbe C dont le courant est défini, soit en fonction de tes machines, si pas de prise, soit en fonction des prises
- Un répartiteurs tétra (celui indiqué plus haut est un mono)
- L'ensemble des disjoncteurs / dispositifs différentiel en mono, fonction de ton installation.
Mes 2 cents