Bonjour,
Il existe un moyen plus simple (et beaucoup moins chère !), qui marche au moins pour un transfo, ou tout autres charge qui a un appel de courant important au démarrage.
J'ai un transfo torique de 600VA pour allumer 2 spots de piscine.
A chaque allumage (ou une fois sur 2), ça me faisait sauter le disjoncteur. Évidemment pas celui du tableau secondaire, mais du tableau principale (plus sensible !), ce qui me coupait tous les équipements de la piscine.
J'avais pensé mettre un disjoncteur courbe D, mais j'ai du Hager pas dispo pour un particulier et les autres marques ne sont pas compatibles au niveau des positionnement des connexion pour les peignes.
La solution : utiliser une Thermistance CTN Inrush Current Limiters prévue pour.
Le principe, à température ambiante (~ 25°) la CTN à une résistance élevée (à dimensionner en fonction de votre appareil). A l'allumage, dès qu'un courant la traverse elle chauffe et sa résistance diminue, ce qui donne un allumage progressif. La résistance devient très faible en fonctionnement.
La CTN est à brancher en série.
Pour mon transfo, résistance du primaire : 2 Ohms, j'ai prit une CTN de 5 Ohms (à 25 °) avec le courant max qui va bien (6A), ça coute moins d' 1,5 €
http://fr.farnell.com/epcos/b57213p0509m301/thermistance-disc-ctn-50-ohm-20/dp/2101626
Depuis le disjoncteur ne saute plus.
A+