Démarrage «Etoile/ Triangle»

  • Auteur de la discussion ZAPJACK
  • Date de début
P

Père-Pendiculaire

Ouvrier
Bonsoir,
Je pige pas trop le 660volts ?? 3 phases 220v par rapport au neutre soit 380volts entre 2 phases . Quand y aura t'il 660 volts sur les enroulements du moteur ?
Slt
 
L

Labobine

Modérateur
Bonjour,
Le "660" n'est que la tension que peut supporter en couplage étoile.
Alimenté en 400v et en couplage étoile le moteur se trouve donc sous volté et donc prend moins d'intensité au démarrage
 
P

Père-Pendiculaire

Ouvrier
Bonjour,
c'est bien ce que je pensais , tout moteur qui fonctionne en triangle peut être alimenté en étoile si c'est prévu dans la boite de raccordement.
Slt
 
P

Père-Pendiculaire

Ouvrier
Re..
Je viens de regarder la plaque et le branchement : 10cv , 220 triangle ou 380 étoile.
Il est déjà branché en étoile .
 
P

Père-Pendiculaire

Ouvrier
La réponse est au dessus : pas de /
220 symbole triangle ou 380 symbole étoile
 
L

Labobine

Modérateur
Bonjour,
Donc avec un secteur 400v votre moteur ne peut fonctionner qu'en couplage étoile et donc démarrer direct sans démarrage étoile triangle.
 