Bonsoir,
En utilisant le primaire en auto-transformateur, en reliant ensembles au neutre les bornes 8, 16 et 24, on peut avoir :
- entrée 380V sur 6, 14, 22 sortie 346V sur 7, 15, 23, puissance 7.5 kVA
- entrée 380V sur 6, 14, 22 sortie 398V sur 5, 13, 21, puissance 7.5 kVA
- entrée 380V sur 6, 14, 22 sortie 415V sur 4, 12, 20, puissance 7.5 kVA
- entrée 380V sur 6, 14, 22 sortie 460V sur 3, 11, 19, puissance 7.5 kVA
- entrée 380V sur 6, 14, 22 sortie 480V sur 2, 10, 18, puissance 7.5 kVA
- entrée 380V sur 6, 14, 22 sortie 550V sur 1, 9, 17, puissance 7.5 kVA
- entrée 380V sur 5, 13, 21 sortie 363V sur 6, 14, 22, puissance réduite 7.2 kVA
- entrée 380V sur 4, 12, 20 sortie 348V sur 6, 14, 22, puissance réduite 6.9 kVA
- entrée 380V sur 3, 11, 19 sortie 314V sur 6, 14, 22, puissance réduite 6.2 kVA
- entrée 380V sur 2, 10, 18 sortie 301V sur 6, 14, 22, puissance réduite 5.9 kVA
- entrée 380V sur 1, 9, 17 sortie 262V sur 6, 14, 22, puissance réduite 5.2 kVA
- entrée 380V sur 1, 9, 17 sortie 238V sur 7, 15, 23, puissance réduite 4.7 kVA
Comme il reste les secondaires 18-36V, on peut si besoin les mettre en série avec les sorties.
On peut donc ajouter ou retrancher 31 ou 62 V à toutes les tensions possibles. On pourrait ainsi obtenir du triphasé 220V (262 - 31).