Bonjour, je vous remercie de l'intérêt porté à cette discussion. Mon souhait est de faire fonctionner simplement mes machines sans passer par l'installation d'un réseau triphasé, donc par l'intermédiaire de vdf. J'ai 2 perceuses sydéric, un touret mape, et un extracteur de fumée, ces moteur sont compris entre 0.55kw et 0.75kw, tous pouvant fonctionner en 220v triphasé.
Pour les perceuses je vais avoir un bouton 2 positions (0 et marche avant), un bouton coup de poing arrêt d'urgence, et un interrupteur qui commande un éclairage pour la table de perçage.
Pour le touret MAPE idem mais sans éclairage.
Dans l'idéal un VDF en commun entre le touret et une des perceuses à colonne serait top (avec un commutateur?), car leurs moteurs sont très semblables (0.75kw tous les deux)
Pour l'extracteur un bouton marche/arret je pense me suffirait.
Je possède pour l'instant 3 VDF un atv08, un atv12, et un leroy somer commander c200.
Je voudrais faire simple mais sécurisé (je cherche pas absolument la norme car j'utilise seul l'atelier), si possible en ne mettant pas 3 fois le prix de la machine dans son installation électrique :/
Pardon mais ces deux schémas sont fondamentalement absurdes.
Si votre contacteur est ouvert (au démarrage par exemple), le variateur ne sera pas alimenté. Donc pas de 24V qui en vient et pas de moyen de faire coller le contacteur ...
Et ceci sans parler de l'utilisation d'une entrée en sortie pour bobine de contacteur. Ça ne peut absolument pas fonctionner.
Qu'est-ce que vous essayez de faire exactement ???
Merci pour ta vigilance, j'espère avoir répondu à la question dans les lignes ci dessus... j'ai lu le topic de Chani et d'autres fils de discussion mais il n'est pas toujours simple pour un néophyte d'en extraire toutes les infos.