Bonjour,
les différentiels 30 mA s'accommode souvent très mal avec des machines-outils équipé de variateurs électroniques (ce qui est le cas ici )
Dabord :
Il existe dplusieurs type de différentiels :
principalement les types suivants :
- le type "AC" , le plus courant, pour utilisations domestiques normales (prévue pour les composantes alternatives , s'utilise pour les prises et lumières des pièces de vie d'une maison) si celui présent est de type "AC" il ne convient pas pour un tour équipé de variateurs !
- le type "A", plus performant et moins sujet a faux déclenchements, il est prévu pour tout types de composantes, alternatives ou continues , il s'utilise pour des applications plus spécifiques et plus "sensibles" : plaques de cuisson (surtout celles a induction ! mais conseillé pour tout type de cuisson) , climatiseurs et pompe à chaleur (ces engins sont bourré d'électronique), gros électroménager doté de variateurs électroniques, ou machines-outil doté de tels variateurs, il faudrai donc un "A" pour ce tour !
On rencontre aussi le suffixe "S" , il indique que le différentiel est "selectif", cette selectivitée est en fait "temporelle" , c'est un léger retard au déclenchement destiné a éviter les faux déclenchements, et a laisser le temps a une protection aval d'intervenir (il sert surtout a éviter l'ouverture simultané de plusieurs inter diff ou disjoncteur diff lorsqu'il sont en aval les un par rapport aux autres) en général le type "S" s'utilise en tête , en amont d'autres disjoncteurs plus sensibles et plus rapide , et sert surtout a éviter de plonger tout le monde dans le noir ...Je n'en conseille pas l'emploi en disjoncteur aval pour un tour contenant de l'électronique car , certe, il pourrai éviter les déclenchements intempestifs, mais il assurera une moins bonne protection.
Ensuite :
certains variateurs ont un filtre qui dérive à la terre les parasites, mais aussi une petite composante alternative du secteur , cette petite composante alternative de fuite inévitable suffit parfois a faire disjoncter un différentiel un peu sensible ...
Si tel est le cas , évitez de neutraliser ce filtre (il y a risque de dysfonctionnements de la CN, ou de pollutions radiophonique des postes radio et chaines hifi situé dans le voisinage !) préférez un branchement en fixe avec un disjoncteur 300 mA (au lieu de 30 mA) ou un transfo d'isolement d'une puissance supérieure ou au moins égale à la machine (ici, puissance conseillée 25 KVA )
La solution du transfo d'isolement, fusse t'elle couteuse, est souvent utilisée dans l'industrie, pour les "cas rebelles" !