Bonjour Chabercha
Pour le moteur : regardes les raccordements dans la boite à bornes si un fil ne s'est pas déconnecté à cause des vibrations sinon mon diagnostic = condensateur HS (regarde la méthode préconisée par Labobine pour le vérifier avec un ohmmètre.
Pour le transfo : apparemment, ce transfo 24 Vac convient pour les bobines des contacteurs (regardes quand même si par hasard elles ne sont pas en 24 Vdc mais ça m'étonnerais). Pour la mise à la terre d'une des 2 sorties 24 Vdc, aucune importance, l'une ou l'autre conviendra. Par contre, places un fusible (2 A par exemple) pour protéger ton secondaire (sur la sortie qui n'est pas reliée à la terre).