Théorie sur la puissance maxi que peut fournir le pilote avec mon système :
Le pilote fourni un neutre et 3 phases, ph1,ph2 et ph3.
Ph1 est en fait le monophasé 230v donc la puissance fournie est énorme, seulement limité par l'abonnement EDF.
Mais quel est la puissance que peuvent fournir ph2 et ph3?
Il faut voir le pilote comme un transformateur, son primaire est le bobinage branché sur ph1 et il y a 2 secondaires qui fournissent ph2 et 3.
La puissance absorbée par le bobinage ph1 va être divisée en 2, la moitié dans ph2, l'autre dans ph3.
Prenons un exemple, un pilote de 3cv, chaque bobinage est dimensionnés pour 1cv, sa section cuivre etc...Il ne faut pas faire absorber plus de 1cv au bobinage ph1, cette puissance va être distribuée 0,5cv sur ph2 et 0,5cv sur ph3. On aura donc sur les 3 phases 1,5cv!
Conclusion avec mon système, on ne peut pas tirer plus de la moitié du pilote !
On peut faire le même raisonnement sur le pilote de base qui sort 230v tri, on trouve alors une puissance égale...