...puis tu peux boulonner une ou des cosses dessus.
surtout pas plusieurs cosses sur le meme boulon, tout comme plusieurs fils de terres dans une bornes, c'est interdit !
en reflexionnant un peu, on comprend que si on doit enlever une cosse on est oblige de couper la terre sur la seconde, meme brievement, d'ou la continuite qui n'est plus assuree.
pour cela il y a des "morpions" comme ca:
pour raccorder un poteau sur la cablette, on fait une boucle avec celle-ci et on prend une cosse avec un bout de cablette et on racorde ce bout sur la boucle avec ce "morpion".
de cette facon, meme si on devisse la cosse, la continuite de la terre est assuree.
en general pour un hangar, on met 1 poteau sur 2 a la terre et de preference 1 poteau a droite puis 1 a gauche puis 1 a droite .........
la soudure c'est pour le "fun" on va dire, perso je perce et ca n'a jamais affole un organisme de control mais c'est vrai que c'est plus facile a enlever par contre ca chauffe beaucoup et donc l'acier doit etre modifie dans sa structure alors qu'un trou non.