Bonjour,
J'ai acheté une MO qui après contrôle à la pince ampère-métrique dans l'atelier d'origine, ne posent pas de problème sur mon abonnement électrique pour de l'usinage "normal" et amateur.
Cependant, à la mise en route de la machine, je soupçonne un gros gourmand de faire sauter mes disjoncteurs, un transfo triphasé (16kvA continu) dont voici la plaque signalétique:
A priori il existerait différentes méthodes, de la thermistance (ou self d'après ce topic), à la carte électronique présenté dans ce sujet, voir un autotransformateur qui alimente le secondaire... Je suis un peu perdu!
Mon abo edf m'alloue 30A par phase, sur la tableau principal j'ai un sectionneur porte fusible 32A qui alimente une première partie de mon atelier, après je repart sur l'atelier "usinage" avec un disjoncteur C16 et sur le tableau de cette dernière partie, j'ai branché la machine sur un autre C16.
Quand j'enclenche le sectionneur principal de la MO, j'ai directement soit le disjoncteur de la machine, de l'atelier (même calibres ces deux) soit celui du boitier EDF qui saute. Ai-je un risque de faire sauter les fusibles edf ?? C'est une crainte et n'ai pas effectué 36 essais non plus.
Les C16 sont certainement trop juste, j'ai un D16 en stock mais le calibre reste petit.
(la machine en fonctionnement ne demande pas plus que ça, je précise)
Bref par quel bout prendre le problème?? Si quelqu'un peut m'aider.
PS: la machine fonctionnait lors de ses essais dans son atelier, il m'est arrivé d'y faire sauter le disjoncteur de la machine de la même façon, mais étant un petit atelier le calibre du disjoncteur n'est pas très supérieur au mien.
merci