Bonjour,
effectivement, les chaudières gaz sont un cas particulier d'équipements qui détestent les inversion phase neutre! et ceci quelque soit la marque de la chaudière gaz ...
Les sécuritées d'une telle chaudière sont alimentée par une électronique tres sensible, laquelle est alimentée directement par le secteur ...Or, pour fonctionner correctement, cette électronique doit être correctement "référencé" et se sert du neutre comme référence (le neutre d'un réseau BT domestique desservi par EDF est en effet relié à la terre , au niveau du secondaire du transfo haute tension desservant le quartier ) .
Si la phase et le neutre sont inversé chez l'abonné , au niveau de la chaudière , ou , plus vicieux, si une chaudière gaz est alimenté entre phase et neutre d'un réseau privé en régime IT (réseau a neutre isolé, issu d'un TGBT d'un abonné desservi en HT , ce type de réseau qui ne coupe pas au premier défaut , mais génère une alarme au CPI )
Et que ce réseau a, justement, un premier défaut ...Le neutre n'est plus a un potentiel zéro, mais au potentiel du défaut ! l'exploitation du réseau en défaut reste possible, mais l'électronique de la chaudière n'est plus correctement référencé, et la chaudière se met en défaut ! (notez qu'en pareil cas, le CPI aurai du donner l'alarme , et le défaut aurai du être recherché ...avant de s'occupper de la chaudière !)
Ce sont des cause bêtes de panne de chauffage , qu'on peut chercher longtemps si on ne pense pas a l'éventualitée d'une inversion phase /neutre ! ou d'un neutre en défaut !
(et, normalement, une chaudière devrais être raccordée en fixe, et doté d'un organe de coupure fixe, elle ne devrai pas être alimenté par une fiche prise de courant mobile , susceptible d'être inversé soit par croisement des fils soit par retournement de la fiche ! )
sloup(2)