Bonsoir,
pour les coupures d'alim, c'est parce que dans les variateurs, il y a de gros condensateurs qui sont une réserve d'énergie; donc si on coupe l'alimentation sans avoir déconnecté la charge, ils vont tenter de subvenir à la demande d'énergie de la charge, chose pour laquelle ils ne sont pas prévus. De plus, à chaque remise en service (retour de l'alim), ces condensateurs sont remis en charge et il arrive des problèmes si on ne leur a pas laisser le temps de se décharger complètement avant le retour de la tension. C'est pour cela que les variateurs n'aiment pas non plus les microcoupures sur le réseau. Leur durée de vie normale est d'environ 10 ans en moyenne et leur remplacement fait partie du plan d'entretien régulier sur les variateurs (surtout sur les grosses puissances car le prix du variateur est alors très important par exemple 15.000 euros pour un 160 kW en 2000.)
Quand on coupe l'alim d'un variateur, il faut toujours auparavant lui envoyer un ordre d'arrêt (le temps de réponse de l'électronique étant très court, quelques msec sont suffisantes, soit le temps d'un précontact mécanique de coupure sur un contacteur).
Pour les A.U., comme je l'ai déjà dit avant, on peut valider l'électronique (tests, réponse correcte à des normes,...) mais le bon sens pratique acquis en milieu industriel me fait dire que rien de tel qu'un A.U. à contacteur en redondance (on multiplie alors les probabilités de non fonctionnement et on arrive à un degré de fiabilité très supérieur. Vous imaginez-vous actionner l'A.U. électronique et voir la machine continuer à tourner à cause d'une induction quelconque sur le câble de commande qui fait que votre ordre n'st pas pris en compte? S'il y a une chance sur un million que cela arrive, et idem pour la probabilité de non fonctionnement du contacteur, on arrive en plaçant les deux en série à une probabilité de défaut simultané de 1.000.000 x 1.000.000, ce qui est vraiment peu. (par contre un sur un million, c'est plus que le lotto belge - un sur 13 millions- auquel certains ont gagné le gros lot).
La redondance est d'ailleurs utilisée dans les modules de sécurité (type Pilz, Preventa,...) et nous la payons assez cher (voir le prix de ces modules sécurité)! Mais elle pourrait aussi être câblée avec des contacteurs auxiliaires classiques (moins cher pour un amateur qui ne compte pas ses heures de cablage et qui peut récupérer des contacteurs à bon prix).
J'espère avoir aidé
Paspeufer