variateur de frequence xsy-at1 5.5kw

  • Auteur de la discussion Jujufog
  • Date de début
J

Jujufog

Nouveau
Bonsoir j'ai un variateur 5,5kw pour un moteur de 4 kw, mais quand il à un peux de poids il n’as pas de force pour tournée ( pour un pont élévateur fog), pourriez vous m'aider car je n'arrive pas à le programmer l’inverter xsy-at1 je suis vraiment Perdue
Voici quelques photos
Merci de vos réponses.





 
C

chabercha

Compagnon
Bonsoir
@Jujufog bienvenue sur usinages.com.
Tes photos ne s'affichent pas.
Il faut cliquer sur Joindre des fichiers, photos que tu vas aller chercher dans ton ordi, elles s'afficheront et ensuite tu cliqueras sur Image complète
A+Bernard
 
O

osiver

Compagnon
Même réponse que par MP ...

Une première question : avez-vous mis le moteur en couplage triangle ?
Montrez-moi une photo de sa boîte à bornes.

Seconde question : le pont, est-ce une version mécanique (vis) ou hydraulique ?
 
O

osiver

Compagnon
Avez-vous fait une remise aux paramètres usine du variateur ?
 
J

Jujufog

Nouveau
Bonjour, j’ai fait une remise paramètres usine depuis ce temps j’a un message erreur 2 qui apparaît
 
O

osiver

Compagnon
C'est une erreur de tension insuffisante. Vérifiez les paramètres comme P00 P04 P68
Et la connexion secteur
 
J

Jujufog

Nouveau
voici les valeurs que j’ai
P00 /220.0
P04/110.0
P68/180.0
 
O

osiver

Compagnon
Vous pourriez tester P04 à 0 et P68 à 60.

Postez-nous les autres paramètres qu'on voie s'il n'y a pas d'incohérence
 
J

Jujufog

Nouveau
Bonsoir un grand merci pour cette information Le variateur fonctionne
Cependant j’ai une erreur 6 (protection contre les surintensités) qui apparaît quand le pont est arrive sur le haut
Quelle paramètres dois-je modifier?
Bonne soirée à tous.
 
O

osiver

Compagnon
j’ai une erreur 6 (protection contre les surintensités) qui apparaît quand le pont est arrive sur le haut
Il peut y avoir deux explications :
- le variateur n'accepte pas le courant demandé, le moteur peut aller jusqu'à 17A
- le moteur force mécaniquement et donc consomme plus qu'il ne devrait

Il faudrait savoir deux choses :
- est-ce que l’erreur se produit même à vide ou seulement en charge élevée
- quel courant est fourni juste avant l'erreur. Pour ça, mettez le paramètre 62 à 3 pour afficher le courant
 
J

Jujufog

Nouveau
Bonjour mon défaut apparaît en charge,
a vide il marche parfaitement
Voici les valeurs que j’ai relevé ce matin
A0.0088 À l’arrêt
Et A7.330 en marche (avec une voiture sur le pont)
 
O

osiver

Compagnon
Mécaniquement, c'est toujours au même endroit (hauteur) que ça plante ?
 
O

osiver

Compagnon
Il faudrait s'assurer qu'il n'y a pas de déformation, poques ou coincement qui gêne à cet endroit parce que le variateur débite 7A sans broncher et là, il calerait pour moins de 6A ?
 
J

Jujufog

Nouveau
OK merci je vais regarder à ça
une dernière petite question le moteur démarre progressivement peut-on le changer?
 
O

osiver

Compagnon
Oui, bien sûr voyez P34 et P42.
Il semble que par défaut on soit à 1s (50Hz/s) pour le démarrage et 2s (25Hz/s) pour l'arrêt.
Paradoxalement, il y a des cas de ponts qui demandaient une accélération plus grande surtout pour redémarrer en charge.
Vous pouvez tenter 100Hz/s et 50Hz/s
 