En fait, on peut tout faire.... si on prend des précautions.
quel est ton but ?
si c'est pour alimenter chaque machine, c'est possible, mais un minimum de choses sont à faire :
- si tu veux alimenter plusieurs machines en même temps, il faut que la somme des puissances de ces machines soit inférieure à la puissance du var, et qu'il soit paramètré en U/f (pas en vectoriel). Ceci dit, il faudra que le coffret aient des protections adaptée à chaque moteur (magnéto thermique)
- si tu veux alimenter une machine à la fois, et que les moteur sont différent, (ce qui semble être ton cas), idéalement, il faudrait utiliser une des entrées pour passer d'un paramétrage 500W (pour les tourets) à un paramètrage perceuse (1000W). De même, afin d'éviter les problèmes de commutation, il faudrait mettre le var en "arrêt roue libre" sur la coupure de l'ensemble des coffret.