Advertisements

urgent probleme cablage 380v

  • Auteur de la discussion v tec
  • Date de début
V
v tec
Compagnon
6 Jan 2012
2 062
Sachant que j en ai 2 comme ça dans la partie câblage
klixon-1.png
 
Advertisements
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
10 954
C est un simple contact sec...?
Oui.
Attention, chaque modèle a une température de déclenchement. Ne pas remplacer sans s'assurer de la correspondance des températures
 
Dernière édition:
V
v tec
Compagnon
6 Jan 2012
2 062
donc j ai retrouvé un vieux schema donc c est bien ça

c est ecrit stoptherm

et par defaut le contact est fait, donc j imagine qu il y a rupture lorsque c est trop chaud


maintenant la question suivante, comment readapter ça


car si je chinte mon relais, je n'aurais plus cette protection


donc je doit trouver un relais piloter en 380, et dont se contact sec le coupe en cas de surchauffe
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
10 954
Avant tout, il faudrait que vous précisiez comment votre cuve est alimentée exactement.
Si vous avez un neutre qui y arrive, vous pouvez utiliser votre relais à bobine 230V en la connectant entre neutre et une phase.
Si vous n'avez que les trois phases qui arrivent, vous avez sûrement un neutre au tableau. Dans ce cas, un changement éventuel de câble et/ou de prise nous ramènerait au cas précédent :wink:
 
JeanYves
JeanYves
Compagnon
28 Oct 2008
13 625
F - 56 Bretagne
Bjr ,

C'est bizarre que le bac soit alimente en tri 380 , parceque le compresseur est apparemment un monophasé , il y a surement le neutre aussi .
Sur ces groupes il y a toujours 3 bornes , c à d un bobinage de marche et un de demarrage , celui ci est alimente a travers une CTP ou un relais d'intensite .
 
Dernière édition:
V
v tec
Compagnon
6 Jan 2012
2 062
Oui mais justement je veux pas de neutre

Il faut que je trouve un relais 3 pole

Contact fermé au repos

Bobinage primaire en 380 entre 2 phase

Quand le thermocontact rupt, ça coupe le relais
 
JeanYves
JeanYves
Compagnon
28 Oct 2008
13 625
F - 56 Bretagne
Oui mais justement je veux pas de neutre
M'enfin , si la tension des differents constituant du groupe frigo, compresseur et ventilo sont en 230 v il faut le neutre ! .

Il faudrait d'autres vue , du boitier de raccordement , du relais ...
 
Dernière édition:
JeanYves
JeanYves
Compagnon
28 Oct 2008
13 625
F - 56 Bretagne
Bjr ,

La documentation et le raccordement d'un compresseur triphasé :
compresseur en tri ( etoile ) , ventilo en mono , avec relais , thermostat ...

Lors des modifs de raccordement , attention au sens de rotation !!


[div=none][div=none][div=none][div=none]
tah5540e-png.png
[/div][/div][/div][/div]
 
Dernière édition:
V
v tec
Compagnon
6 Jan 2012
2 062
Donc pas besoin du neutre


Par contre ce que j aimerais trouver C est un relais de coupure tri

Si la bobine primaire est alimenté par une phase les trois phases sont en contact
Et si il ya rupture du thermocontact le relais se coupe

Ça existe?
 
JeanYves
JeanYves
Compagnon
28 Oct 2008
13 625
F - 56 Bretagne
Bsr ,

Donc pas besoin du neutre
Le neutre est necessaire si le ventilo est en 230 .
Et le circuit de commande du contacteur ( thermostat et bobine ) doit etre en 230 v .

Il faut cabler comme le petit schema donné dans ce document ( attention : le ventilo est en 400v )

Utiliser un contacteur Telemecanique par ex , qui avait il à l'origine ?
 
Dernière édition:
JeanYves
JeanYves
Compagnon
28 Oct 2008
13 625
F - 56 Bretagne
Par contre ce que j aimerais trouver C est un relais de coupure tri
Si la bobine primaire est alimenté par une phase les trois phases sont en contact
Et si il ya rupture du thermocontact le relais se coupe
Bjr ,

Cela fonctionnerai avec un contacteur Telemecanique equipé d' une bobine en 400 V .

Attention à la tension d'alimentation du ventilo ??
 
Dernière édition:
slouptoouut
slouptoouut
Compagnon
1 Avr 2010
5 179
planète terre
Bonjour

Oui! Attention : Et, même si le ventilo est bien en 400V (étonnant !?) Attention aussi a la tension d'isolement du thermostat !
(la plupart sont prévu pour 250V ...et, comme il y a toujours une certaine marge , ou la possibilité de les employer sur les réseaux canadiens à 277v ...ça doit tenir un peu plus , mais si un thermostat prévu pour 250V tiendra 280V, je doute qu'il tienne longtemps avec du 400V ! risque d'usure prématuré des contacts ou d'amorcage entre un contact et boitier !)
 
JeanYves
JeanYves
Compagnon
28 Oct 2008
13 625
F - 56 Bretagne
Bsr Sloup ,


La demande est de faire fonctionner avec 1 seule alim tri 400 , sans neutre ??

J'aurais aussi preferé ramener le neutre , pour le circuit de commande et pour la securité (comme à l'origine en fait )
et de s'assurer de la presence d'un differentiel 30 mA sur ce circuit .
 
Dernière édition:
slouptoouut
slouptoouut
Compagnon
1 Avr 2010
5 179
planète terre
Bonjour,

pour éviter d'avoir a ramener un neutre, on peut mettre un petit transfo 380/220 , et du coup utiliser le contacteur avec sa bobine 220V existant ...

sloup
 
JeanYves
JeanYves
Compagnon
28 Oct 2008
13 625
F - 56 Bretagne
Re ,

Oui , c'est une solution aussi !

mais le neutre ne doit pas etre loin ! , puisque au depart ce bac etait alimenté par un cable tri et un mono , si j'ai bien compris .
 
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
Haut