J'espère que tu as un multimètre qui fait la fonction ohmmètre ....et que tu sais l'employer
chaque fil noir a un correspondant dans un des trois rouges,donc tu enlèves ce raccord sucre et tu cherche à chaque fil noir correspond un rouge,
on commence,le premier fil noir à gauche, tu as le fil rouge qui correspond? tu le raccordes au fil noir suivant,OK ?
deuxième fil noir, sa sortie en rouge au fil noir libre qui reste en fait
et le dernier fil rouge se connecte au premier fil noir,
on as réalisé un couplage triangle, l'ancien était en étoile .
Alimentation .
la première borne de gauche tu la raccorde à ton fil brun,
la seconde borne au milieu tu raccorde le bleu et un fil de ton condensateur
la dernière borne reçoit le fil libre du condensateur, si tu applique du courant il va démarrer,si tout est normal,mais tourne t'il dans le bon sens,
cherche il y a une flèche, si le sens est bon c'est ok, sinon tu prends le fil seul du condensateur et tu le croise avec ton bleu et le sens doit s'inverser,
Le sens est à respecter parce que ces pompes, ont une cuillère pour prendre l'huile et graisser le vilbrequin !!!
sinon grippage, une petite vidange serait souhaitée je crois
, l'huile n'assurant plus son service!!! cela n'a peut être jamais été fait,de l'huile pour machine, compresseur pompe, pas n'importe quoi!!! fais toi conseiller!!!
le pressostat est un interrupteur électrique pour arrêter le moteur quand tu es à la pression définie entre 3 et 5 bars , tu peut le câbler sur 2 bornes d'entrée, en série de ta boite murale vers le moteur , ton manomètre aussi est à changer, il "raconte n'importe quoi!" démontes aussi ta soupape de sécurité si tu as accès sans déplomber, elle risque d'être collée , elle s'ouvre normalement si le pressostat ''déconne" inondation prévue si pas d'avaloir,,,
Il a l'air pincé ton tuyau de cuivre il servait certainement pour un ancien pressostat ou une prise d'eau pour amorcer la pompe avec une vanne et un entonnoir pour que la pompe ne tourne pas à sec avant que l'eau n'arrive à la pompe, l'eau doit remplir les tuyaux , évacuer l'air cela prend un certain temps,