@ Cantause,
La réception des installations électriques en Belgique est dévolu à des sociétés(la plus connue, Vincotte il y en a d'autres, ils sont très exigeants et la position du neutre est FORMELLEMENT à gauche , c'est repris dans le règlement général,
Votre affirmation me laisse plus que perplexe.
En tout cas dans le RGIE à jour qui est à ma disposition pour faire mon travail, je n'en ai jamais vu mention, et aucun contrôleur n'a jamais semblé trouver à redire que les tableaux sortant de nos ateliers n'étaient pas câblés de manière réglementaire, nous profitons pourtant de toute la marge de manoeuvre que nous offre le règlement, usant allègrement des entrées par le dessus comme par le dessous, ou passant le neutre de droite à gauche et de gauche à droite.
Pour vous convaincre, voici quelques images récentes de tableaux, sorties de mon téléphone:
Ici le neutre rentre droite/dessus, puis remonte dans le différentiel par la gauche, rentre dans le contacteur droite/dessus, va dans le bloc de répartition par le dessous,
ensuite c'est divers et varier, en entrant par le bas, gauche pour le porte fusible, droite pour les disjonteurs.
Contrôlée par Vinçotte (qui est pourtant réputé pour faire de l'excès de zèle et sortir des règles qui n'existent nulle part ailleurs que chez eux), mise en service 2012.
Un tgbt "vintage", avec du matériel Terasaki, le neutre est de nouveau à droite, et clairement identifié sur les appareils.
(fin des années 90, controlé tous les 3 ans)
Un tableau divisionnaire, qui vient de chez un des plus gros (le plus gros?) électriciens de Wallonie, matériel Hager, l'interrupteur général est sans équivoque, et sous les plastrons le neutre est à droite.
(Mise en service 2013, contrôle tous les 3 ans)
Tableau principal d'une salle serveur, neutre à gauche et à droite, entrée par le dessus et par le dessous.
(Mise en service 2016, contrôlé par CIB)
Tableau auxiliaire dans une centrale électrique, date probablement des années 70, neutre à droite.
Et j'en ai encore plein d'autres
Le jour d'aujourd'hui , le matériel qui a une borne neutre se trouve à gauche, le panachage c'était à l'époque des fusibles sur tableau de marbre, j'ai encore connu 2
Genre celui là de chez Hager
Celui ci de chez Vynckier?
Ou en Legrand peut-être
Ce sont les gammes actuelles disponibles en Belgique, vous noterez que chez Legrand et Hager les même modèles existent peu ou prou en "version française" avec le neutre à gauche.
A contrario des marques comme Schneider ne font, il me semble, que des modèles avec borne de neutre à gauche, et on s'en accommode fort bien.
L'important c'est de respecter la spécificité de la borne neutre (enclenchement avancé/coupure retardée, surdimensionnement,...) quand elle existe, après si elle est à gauche ou à droite je ne vois pas ce que ça change, idem pour les entrées par le haut ou par le dessous.
J'ai cru comprendre que les personnes attachées à ce "formalisme" défendaient souvent un pseudo argument de sécurité lors du travail dans les tableaux, là par contre je n'adhère pas, car je vois 3 cas de figures:
1) La modification peut se faire hors tension, alors elle DOIT se faire hors tension, avec consignation tu tableau, procédure LoTo, on cadenasse les sectionneurs, on résorbe les énergies résiduelles, on mesure l'absence de tension, et on travaille alors en sécurité, pieds nu dans de l'eau salée si on veut.
2) La modification ne peut pas se faire hors tension, elle est alors limitée au stricte nécessaire, on prend toutes les mesures appropriées pour éviter les contact directs (gants isolants, outils isolés, tabouret isolé, écrans...), on place les indications que les parties accessibles sont actives, et dès lors on considère que tous les conducteurs sont potentiellement dangereux.
3) La modification peut se faire hors tension mais le tableau comporte des alimentations externes qu'on ne peut pas couper au moyen du sectionneur général, on procède comme en 2.
Je sais que dans la pratique ces méthodes de travail ne sont pas respectées à la lettre dans beaucoup d'endroits (quoique avec le renouvellement des professionnels du domaine les mentalités changent), mais elles offrent une garantie nettement supérieure au simple fait de placer le conducteur neutre à gauche, qui à mon sens revient à mettre des pas japonais dans un champs de mine et se dire que les enfants pourront le traverser sans danger.
Désolé d'avoir pollué le sujet de chabercha avec cette histoire de neutre, mais j'ai un peu de mal quand les organismes qui sont censé faire appliquer la loi se mettent à croire qu'ils font la loi.
bonjour
pas mal l analogie de Cantause , reseau / train
Merci