Le disjoncteur de branchement prévu à l'origine de l'installation peur assurer la fonction de coupure d'urgence s'il est situé à l'intérieur du local d'habitation. S'il est situé dans un garage ou local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement. Dans le cas contraire, un autre dispositif à action direct assurant cette fonction doit être placé à l'intérieur du logement.
Donc un disjoncteur général dans l'atelier et un au départ du cable reliant les deux tableaux électrique.jcma a dit:Il y a une norme pour les installations electriques, c'est la NF C.15-100.
Concernant l'alimentation de ton atelier celle-ci dit :
Le disjoncteur de branchement prévu à l'origine de l'installation peur assurer la fonction de coupure d'urgence s'il est situé à l'intérieur du local d'habitation. S'il est situé dans un garage ou local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement. Dans le cas contraire, un autre dispositif à action direct assurant cette fonction doit être placé à l'intérieur du logement.
Pour ce qui est de la puissance nécessaire, disont qu'il y aura en fonctionnement simultané environs:jcma a dit:Pour le cable, il faut connaitre la puissance (ou l'intensité) maxi. Cela va conditionner ta section de cable et la taille de tes disjoncteurs de protection (Les disjoncteurs sont fait pour proteger la ligne). Il faudrait prevoir une gaine ou un tube IRO pour proteger le passage entre ta maison et l'atelier.
Donc j'utilise la terre de l'installation de la maison.jcma a dit:Normalement toutes les prises de terres sont reliées en un seul point, sur la terre generale de ton installation.
Dans ce cas quel type de protection?jcma a dit:Pour ta derniere question, la norme conseille un circuit specialisé par appareil (Donc une protection et une prise par appareil). Les autres prises de l'atelier peuvent être sur un seul circuit.
jcma a dit:Bonsoir à tous,
Pour le tableau dans l'atelier, 1 seul disjoncteur 40A suffit, les deux autres sont inutiles.
Entre temps, il m'est venu un doute. Est ce que ton disjoncteur général (Disjoncteur EDF) acceptera les 6KW supplémentaires ?.
@+
Jean-Charles
jcma a dit:Bonsoir à tous,
Pour le tableau dans l'atelier, 1 seul disjoncteur 40A suffit, les deux autres sont inutiles.
Entre temps, il m'est venu un doute. Est ce que ton disjoncteur général (Disjoncteur EDF) acceptera les 6KW supplementaires ?.
@+
Jean-Charles
R.2087 a dit:bonsoir
jcma a dit:Bonsoir à tous,
Pour le tableau dans l'atelier, 1 seul disjoncteur 40A suffit, les deux autres sont inutiles.
Entre temps, il m'est venu un doute. Est ce que ton disjoncteur général (Disjoncteur EDF) acceptera les 6KW supplémentaires ?.
@+
Jean-Charles
...surtout si Madame fait cuire le rôti dans le four, que les légumes cuisent sur une plaque électrique, que la machine à laver est en route et que notre ami est en train de tourner une pièce et le compresseur en train de gonfler sa bouteille ....
...et je ne parle pas du congélo ou du frigo qui démarrent tout seul ...
faudrait vérifier sur quelle puissance est le compteur ...
voir si il ne faudrait pas changer d'abonnement !!
A++++++++++++
R.2087
Charly 57 a dit:Pour savoir si il y a assez de puissance il faut lire complètement la facture EDF. Dessus il est marqué clairement la puissance maximale que délivrera le compteur / disjoncteur d'arrivée de la maison. C'est l'abonnement.
Voilà, au dessus de la puissance d'abonnement, c'est le noir et le calme dans la maison et l'atelier, sauf si un utilisateur se met à crier parce que son programme informatique vient de planter ou parce qu'il a chutté dans les escaliers devenus brutalement trop sombres .....
Cordialement
jcma a dit:Bonsoir a tous,
Une protection séparée pour les prises de courant et pour l'éclairage est une recommandation, pas une obligation. Par contre, en relisant la norme, je vient de qu'il y a un nombre mini de disjoncteurs differentiel a respecter en fonction de la surface de la pièce (Voir fichier joint).
@+
Jean-Charles
Ok donc en tête de rangée un inter différentiel suffit.MIC_83 a dit:Si ton tableau secondaire est équipé de disjoncteurs au départ de chaque ligne à protéger, il me semble qu'il est parfaitement inutile d'utiliser des disjoncteurs différentiel (double emploi) en tête de rangée, des inters différentiel type A suffises.
Cela voudrait dire qu'il me faut un inter diff. de 32A pour la première rangée (10A + 20A) et un de 60A pour la seconde (20A + 16A + 16A)MIC_83 a dit:Le calibre de l'inter différentiel doit correspondre à la somme des protections ou se produit un changement de section des fils en restant cohérent avec la puissance disponible délivré par EDF.
Si la protection différentielle est assurée par le disjoncteur différentiel du tableau abonné, alors pourquoi on utilise des inter différentiels au début de chaque ligne du tableau électrique?Modeste a dit:Un simple jeu de fusibles 32A est nécessaire sur le tableau "Domicile" pour protéger le câble. Le disjoncteur "Abonné" étant différentiel '300 ou 500 mA S (comme sélectif), il couvre l'ensemble de l'installation, donc le câble.
Donc dans mon cas, si j'utilise une seule ligne sur le tableau "atelier", protégée par un inter différentiel, quel doit-être son calibre? Sachant que j'ai rajouté un disjoncteur 16A en plus.Modeste a dit:Sur le tableau "Atelier", 1 seul Interrupteur Différentiel 2 ou 4 pôles suivant que tu es en mono ou en triphasé et de calibre jamais supérieur à l'abonnement EDF (dépense inutile).