En Belgique on as les boîtes Vynckier avec des bornes en laiton, il y a quelque chose qui s'en approche sur le marché français , les boîtes de raccordements pour les fours , cuisinières etc! Les raccordements se font sur barrettes à vis et oeillets sertis avec rondelles d'appuis et rondelle Grower, le tout serré avec une clé à cliquet ; on en est plus dans l'installation domestique!!!
Pour les raccords au lieu des"dominos sucre" (interdits en Belgique) , on employe le raccords Connex il y en as pour toutes les sections, on peut les serrer à la pince, ou bien avec une douille adaptée à la tête qui est hexagonale, il y en as aussi en porcelaine pour les fils chauds !!! Ils sont homologués pour les lignes de tirs d'explosifs en 10 mm²!!!!!
il en passe du jus et de l'intensité dans un détonateur,,,en général il n'y en as pas qu'un,,,,
Les "dominos sucres" peuvent être valables, c'est suivant la façon dont ils sont raccordés!!! En principe les fils nus doivent être serrés sous les 2 vis et pas que d'un côté, sous une seule vis , s'il y a plusieurs fils , employer une section suffisante et même supérieure, les fils sont torsadés à la pince universelle puis engagés sous les 2 vis d'un domino sucre acceptant le diamètre de la torsade, le serrage se fait au tournevis manuel , mais aussi avec un tournevis ou visseuse électrique en limitant le couple( que l'on atteint jamais à la main!!!) surtout pour "cette bourrique de neutre" dans les installations en 400 V triphasée ...
Pour ceux qui ont encore un tube en alu, aussi appelé "barrette de coupure du neutre" , il n'est pas inutile quand vous avez coupé le courant de le débrancher avec une pince isolée( il n'est pas coupé pas le disjoncteur général, pour info, on peut se faire foudroyer entre le neutre et la terre,,,) de le nettoyer au papier de verre, pour éviter qu'il ne se perle, ne se charbonne, les mâchoires peuvent chauffer et vous donner de sérieux soucis ,,,je fais un trou de 5 mm dans chacune des mâchoires et ce tube en place pour y passer une vis à métaux , , rondelles d'appuis et écrous,,, le contact est plus que certain,,,
Placer y un voltmètre , si plus de 24 V et que vous êtes dans une baignoire ,c'est chez St Pierre ok? le neutre qui as l'air si inoffensif !!! parce que relié par une inductance à la terre à la cabine de distribution,méfiez vous de lui !!!
En Belgique certains réseaux ont le neutre à la terre chez l'abonné, c'est un piquet de terre spécifique qui est contrôlé l'installation à sa terre spécifique et les poteaux qui porte le réseau aérien on une terre de neutre tous les 200 mètres,,,,comme quoi, il y a bien une raison!!!
Les installations de chantiers, sont bien plus surveillées que ce que l'on bricole chez soi,
il y a de la puissance en général et pas de l'a peu près si trop de puissance demandée, ben on était sur groupe de 1500 Kva, il ne faut rien rater là, que ce soit pour une grue , ou un compresseur, ou des postes à souder!!
Voilà pourquoi je suis aussi pointilleux, mon habilitation est à ce point 40 ans BR H 1V et je n'ai pas l'intention de la perdre pour une section de câble !!!