eternity78 a dit:
Attention, sur un variateur la protection doit impérativement passé par des fusibles même des protistor (fusible à déclenchement rapide) si l'on veut être "puriste" d'un point de vue sécurité (c'est en tout cas comme cel que l'on sécurise en milieu industriel).
Un simple intérrupteur différentiel de tableau n'est pas suffisant à cause des harmonique qui peuvent "troubler" le déclenchement de ton inter. Diff.
La preuve, est que si tu ne "filtre" pas, ton compteur ne détecte pas la totalité du courant consommé, il devient un peu perturbé (par contre tu t'en apperçevra bien car pas de télé possible)
Hum pas trop d'accord.
Prenons le cas de Télé, avec un ATV11 ou 31 (ou 71 etc...). Ils préconisent l'emploi d'un disjoncteur magnétique (protection uniquement contre les Court-circuit) GV2 P..
L'usage d'un disjoncteur magnéto-thermique est possible, mais la partie thermique n'a pas de grand interêt puisqu'elle est déjà effectuée par le variateur.
Pour les fusibles, les fabricants tel que SEW
ICI en page 45, ne précise que le calibre du fusible et pas sa courbe de déclenchement, car encore une fois, la partie thermique est prise en charge par le variateur.
Ensuite un inter-différentiel ne protège que l'homme et certainement pas la machine... il est donc totalement insuffisant.
Un disjoncteur différentiel pourrait, quand à lui, convenir à 2 conditions :
- Que le calibre soit adapté
- Que le courant de fuite (composante continu rejetée par l'électronique du variateur) ne dépasse pas la valeur du différentiel (sinon le disjoncteur ne laissera pas le variateur piloter le moteur.
Les harmoniques ne rentrent pas en ligne de compte dans le choix ou non d'un disjoncteur. Elles impliquent souvent de mettre en place un filtrage, mais c'est tout.
bonne journée