Différentiel qui "saute" à la coupure de l'armoire elec.

  • Auteur de la discussion eternity78
  • Date de début
E

eternity78

Compagnon
PROBLÈME RÉSOLU

Mon sectionneur est un modèle tétrapolaire et forcément....... j'avais branché la phase sur une borne phase et le neutre sur une autre borne phase libre sans penser que cela pouvait avoir une incidence
J'ai rebranché le sectionneur convenablement => La phase sur une phase et le Neutre sur le neutre. Du coup le problème à disparu.
Je peux allumer et couper mon armoire sans faire sauter le différentiel.

Je saisi pas forcément le pourquoi de la chose (les bornes phases ne sont pas coupée simultanément ??), mais en tout cas ça fonctionne.

Merci à tous pour votre aide
 
N

Nikass

Compagnon
Y'a pas de quoi

Quand un sectionneur mentionne neutre et phases (en tri !), alors le neutre est mis en contact avant les phases à la MST et est déconnecté à la MHT. Ca évite le problème du neutre flottant...

Mais j'ai tendance à croire que ça n'était pas le problème de base. Cela dit, "if it works-don't fix it"

a+
 