le sectionneur bipolaire qui est censé couper phase et neutre , et qui ne couperais qu'un pole , ou ne couperais pas les 2 poles en même temps est une hypotèse de panne a exclure , ça ne peut pas être ça la panne ! (la plupart des coupe-circuits a usage domestique ne coupent pas les 2 poles en même temps , et les inters lumière des pièces d'habitation quand à eux ne coupent qu'un pôle ...Or, jamais ils ne font "sauter" un diff pour ce motif ! )
Les courants de fuite du filtre antiparasites du variateur sont par contre clairement à suspecter , et dans votre cas , il faudrai voire si il n'y a pas moyen de déconnecter/ désactiver ce filtre (filtre qui comporte des condensateurs entre phase et terre ) .
Attention : désactiver ce filtre peut induire de forts parasites radiophoniques (tres génant pour les radiophiles et radioam ! ) ou générer des perturbations si il y a de l' électronique sensible ( ça peut planter ou rendre dingue un ordinateur ou une CNC , donc a proscrire si on a des machines CN ! notez quue ça peut aussi planter votre connexion internet , surtout si vous vous connectez en wifi, ou si la box internet est proche de la machine...)
Si ce filtre n'est pas déconnectable ou désactivable, ou si les effets des parasites rayonné sont inadmissibles une fois ce filtre désactivé : une solution plus radicale :
Alimenter l'ensemble , en amont de la machine et du variateur , par un transformateur de séparation (pas un autotransfo) 230V/230V (a enroulement complètement séparé ) d'une puissance largement dimensionnée (au moins 1,5fois la puissance du tour, compte tenu des pertes dans le variateur , et des éventuelles pointes de courant, notamment de démarrage, de freinage, ou consécutif a un calage parce on a voulu faire une trop grosse passe !)
Un tel transfo , de plusieurs KVA, sera forcément tres lourd et tres encombrant !
sloup