Bonsoir,
Dans la formule R(terre) = ((Us-Ur)x1000) / (Us-(Us-Ur)), il me semble que le diviseur (Us-(Us-Ur)) peut se simplifier (Us-(Us-Ur)) = (Us-Us-Ur) = -Ur, la formule deviendrait donc R(terre) = ((Us-Ur)x1000) / Ur pour une mesure avec une résistance de 1000 ohms. En fait, c'est le rapport de la tension (entre le piquet de terre et le neutre supposé à la terre Us-Ur) divisé par le courant (Ur/1000).
J'ai fait quelques mesures cet après midi avec 3 lampes différentes 25W, 40W et 60W en lieu et place de la résistance de 1000 ohms et j'ai mesurer le courant au lieu de le calculer.
Avec la lampe 25W: Us= 232,23V: Ur= 231V: I= 110,70mA donc R (terre) = (Us-Ur=1,23V)/0,1107A= 10,8 ohms.
Avec la lampe 40W: Us= 232,23V: Ur= 231V: I= 177mA donc R (terre) = (Us-Ur=1,23V)/0,177A= 6,9 ohms.
Avec la lampe 60W: Us= 232,23V: Ur= 227,1V: I= 263,50mA donc R (terre) = (Us-Ur=5,13V)/0,2635A= 19,5 ohms.
Donc méthode approximative.
J'ai aussi fait un essai en plaçant la lampe de 40W entre une phase et la terre, le différentiel de 300mA a déclenché directement,il est vrai qu'une lampe a une résistance très faible à l'allumage.
Cordialement
Jacques