A propos de Q5 : c'est un magnéto-thermique, mais qui n'est peut être utilisé qu'en magnétique (protection contre les C.C ) et non en themique (protection contre les surcharges moteurs) Le rôle de la protection thermique étant, normalement, assurée individuellement par les variateurs d'axes (par paramétrage)
A propos des condos de filtrage : en effet, ils sont bombés ...Ce n'est pas forcément signe qu'ils soient morts, mais c'est suspect .
Déja: comparer avec les variateurs des autres axes : Ont ils tous le même aspect ?
Ensuite
Il serai peut être bon de les vérifier, hors tension, avec un multimètre position ohms pour vérifier l'absence de court circuit, puis si on veux pousser les tests plus loins, en les testant individuellement au capacimètre pour vérifier qu'ils ont encore la bonne capacitée ...(Notez que, s'agissant d'électrochimiques, cette capacitée n'est pas très précises, des écarts de -20% à +40% sont a considérer comme normaux)
Plus vicieux avec ces condos : ils peuvent être bon lors de test en très basse tension (avec les 6 ou 9V des piles d'un multimètre) et ne plus l'être sous tension nominale (Il faudrais pouvoir les essayer sous 350 à 400V, avec une alimentation HT de labo, montant assez haut et limitée en courant, et avec un milliampèremètre en acceptant jusqu'a 0,5 mA par µF , mais c'est moins évident ...)
Enfin, pour éviter de faire "tout sauter" et d'embéter toute la maisonné des dizaines de fois, il y aurais la solution d'insérer en série sur la phase, ou chaque fil de phase, une lampe à incandescence (les "vieilles" à filament) d'une puissance égale ou un peu supérieure a l'appareil essayé ...
Cette solution est viable , et facilement réalisable, pour essayer des radio, des télés, ou du petit électroménager (des lampes de l'ordre de 60 à 300W suffisent et sont aisément trouvables...)
Mais moins évidente pour les axes d'une machine CN industrielle (ici, pour un circuit en 16 à 25A, il faudrai , à la louche, des lampes de 3 à 6 kW, ça existe mais c'est pas facile à trouver ...Il faudrais pouvoir se servir de celles équipant les phares maritimes, qui font en général 1,5 ou 3 ou 6kW !)
Une lampe de phare maritime.
(et il en faudrais au moins 3 pareilles ...)
sloup