Bonjour
(tentative de réponse si internet ne m'envoie pas chier ...)
Le mieux a mon sens , pour votre cas, et pour une scie , est le discontacteur de préférence avec fusibles .
(contacteur+ relais thermique+ boutons poussoir marche et bouton poussoir arret) le contacteur assure la fermeture et la coupure en charge , le thermique assure la protection du moteur contre les surcharges, les fusibles assurent la protection contre les court-circuits, et le montage a bouton poussoirs protège l'usager contre un redémarrage intempestif)
On trouve des discontacteurs monoblocs en boitier , a fixer sur la machine ( appareils dits " boitier DRT" )
c'est plus cher que les autres solutions, mais bien plus sécure , et avec possibilité de rendre l'équipement "évolutif" (avec un tel appareil , on peut changer la bobine du contacteur 220 ou 380 par une 24 si on veut commander la machine en 24V, on peut ajouter d'autres boutons marche-arrêt déportés si on veut mettre en marche d'un autre endroit , on peut ajouter un arrêt d'urgence, un contact de sécurité de carter de lame ou de courroie ...)
sloup