coucou à toutes et à tous,
merci beaucoup, en particulier
@chabercha, pour cette initiative d'exemple de montage bien illustrée (et d'autres sujets, arrivé ici depuis
https://www.usinages.com/threads/aide-branchement-drt-cb-130.102636/ et trouvé ensuite
https://www.usinages.com/threads/branchement-drt.149164/) qui m'a permis d'apprendre beaucoup de chose sur les fameux DRT (C) de la marque Télémécanique, devenue Schneider Electric en 1988, dont j'ai plusieurs exemplaires dans mon moulin à eau (avec d'autres modulaires et d'autres en armoire)
ainsi, si j'ai bien compris, il s'agit de Démarreur à Relais Thermique parfois Compensé (quasiment insensible à la température extérieure) et même différentiel, composé d'un contacteur magnétique tétrapolaire (CN1-CB130 ou CN1-CB291 567H, de 10A ou 12A, par exemple) et d'un relais thermique variable avec fusible d'accompagnement (RA1-BB de 2,5 à 4A ou 4 à 6A parfois RA1-CB de 2,5 à 4A ou 7 à 10A, par exemple) pouvant fonctionner en poussoir ou en permanent (auto-maintien) avec ou sans interrupteur ou pédale externe
la bobine du contacteur 380V fonctionne de 220V à 500V (voire 550V ou 600V) et est alimentée entre les bornes A et B, reliées d'origine aux bornes 3 et 01 respectivement et permettant d'origine de faire passer le triphasé des bornes 1, 3 et 5 en amont vers les bornes 2, 4 et 6 en aval, enfin la borne 01 en amont et 02 en aval permettent l'auto-maintien d'origine par la tension appliqué entre sa borne 1 et 3 (avec le branchement d'origine du relais ci-dessous ou en reliant les bornes 1 et 02, soit un court-circuit de la commande du relais)
le relais est relié au contacteur en amont par ses bornes 1, 3 et 5 qui deviennent 2, 4 et 6 et dispose d'un contact Normalement Fermé (NF ou NC en anglais) entre ses bornes 91 et 92 souvent reliées aux bornes 1 et 02 du contacteur
à noter que le 230V chez moi (instable et faiblard) ne permet pas toujours d'activer la bobine 380V en court-circuitant 01 et 02 (afin de conserver l'action du relais) mais soulage son travail et maintien la connexion de l'entrefer en appuyant sur sa tête (parfois en restant appuyé quelques secondes)
pas eu besoin du pont-décalage (relais 4-contacteur 1 ou V-L3) à la sortie du relais comme suggéré par
@chabercha ici et illustré sur l'image ci-dessous que j'ai adaptée de la sienne issue du deuxième sujet ci-dessus (différentiel surement pas assez sensible pour mon utilisation ou compensation thermique trop efficace), en monophasé je rentre 1+3 et sort 2+4
énormément de variante car tout est symétrique : toujours en monophasé, on peut permuter les fils de phase et neutre en alimentation du contacteur ainsi que la connexion avec 1 ou 5 de la commande 91 du relais (à condition bien sûr d'avoir un des deux fils phase ou neutre avec pour alimenter en parallèle la commande du relais), de la même façon on peut permuter les bornes 91 avec 92 (mais les fils se croisent dans la plupart des montages)