Éléments de réflexion :
- la bobine du contacteur (neuf) de chauffe-eau reçoit la phase en direct (fil orange) donc le fil marron lui ramène du neutre par le contact 2-12 du ghielmetti.
- la bobine du contacteur DRT reçoit aussi sa phase en direct (B) et donc son neutre (A fil noir ) vient du ghielmetti contact 1-11.
Si c'était chez-moi, il y aurait 2 solutions.
1/ on garde le ghielmetti, on débranche et isole les fils 1 et 11 => le drt est hors circuit. Mais le ghielmetti fait aussi du bruit si j'ai bien saisi.
2/ on retire le fil orange du nouveau contacteur. On identifie la destination du fil vert pâle, on le débranche et on le prolonge pour aller là où était le fil orange (A1).
Au niveau du ghielmetti, on débranche B et 12 et on relie les deux fils ensemble, on débranche A et 2 et on relie les deux fils.
Le ghielmetti est neutralisé, le nouveau contacteur est directement alimenté par le décodeur de commandes (boîte transparente)