non en Belgique c'est normal , arrivée principal sur le dessus du différentiel et sortie en bas vers le barrettage de distribution
par contre son atelier bien que "sec" est considéré comme zone humide car en bois et attenant a la maison , donc il doit posé un differentiel 30ma , le transformateur isole le circuit donc le differentiel en amont ne bougeras pas si le transfo a une perte a la terre , a moins d'etre un autotransfo il faut un differentiel a sa sortie
coté section de distribution cela doit etre du 6mm² minimum et 10mm² recommandé , donc oui sur la photo ceux du bas me semble fort fin ? ceux du haut semble etre du 6mm² !