v tec a dit:
...
donc premier cablage niquel, sauf que a 400htz, j ai 11500 tour, contre 24000 annoncer...
...
suffit de régler le var pour 2 poles !
> PD143, PD144
v tec a dit:
...
qqun peut m aider pour la vitesse max, et la variation de vitesse?
...
PD003, PD004, PD005, PD007, PD0072, PD0073
v tec a dit:
...
le vendeur est pas tres cooperatif
...
regarde le nombre de ventes, multiplie par le temps nécessaire pour lire et répondre à chaque message, sachant que la notice est disponible, et tu comprendras ! S'il devait assurer ce type de SAV, le prix de vente ne serait pas le même. Beurre, argent du beurre, etc.
v tec a dit:
...
depuis j ai restaurer les parametrage usine
...
mauvaise idée : les paramétrages usine sont pour un moteur classique 50 Hz, pas pour une moto broche 400Hz. Le variateur est livré réglé pour la broche 400 Hz. Avant de faire un reset, fallait relever tous les paramètres (180...). Comme je n'utilise pas de motobroche, je n'ai pas fait de relevé, mais un reset direct dès que le facteur est passé. Je ne vais pas pouvoir t'aider.
v tec a dit:
c'est quoi, ça ?
ATTENTION, si ta broche est une broche refroidie par air, et que tu la fais touner à moins de 400 Hz, elle crame. Donc gaffe à la fréquence minimum avant de mettre en route le moteur.
Ceci pourra t'aider (texte d'un message échangé avec un acheteur, trouvé quelque part sur un forum): réglage à partir d'un "factory reset" :
Dear snappy_aussie,
Please set the VFD as following
1. I drafed the wire picture. Please see from the link:
http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/0008.jpg
2. You can see download the inverter manual from web link:
http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/VFDManual.doc
3. I just tell you how to set up VFD as following
Firstly, adjust the PD013 to 8 (set the setting to factory setting)
Secondly, adjust the PD005 to 400
Thirdly, adjust the PD004 to 400
Finally, adjust the PD003 to 400
Finally, adjust the PD144 to 3000
Note: you should set PD013, PD005, PD004,PD003, PD144 in order.
It mean you should firstly set PD013, then PD005, then PD004, then set PD003, finally set PD144.
Note: after you set the all above parameter, then please recheck the PD005, PD004, PD003 value is 400 or not to confirmed that you already set it.
(note: please do not check the PD013, or all the setting will go to factory setting)
The reason we let you recheck is that if you do not set it at 400, then when you run the spindle motor, the spindle motor will be over-current, then the spindle will very hot and then within 5 minutes, it will broken.
-love-happyshopping