-Eclairage principal 30m²
= 1disjonteur différentiel 30mA de départ éclairage 10A (câblage éclairage en 1.5mm2 U1000Ro2V)
-8 PC 230v
= 1 inter-diff (30mA) en tête des départs PC et autant de disjoncteurs 16A ("simples") que de PC (ou groupe de 2 à 3 PC...) que tu veux alimenter, câblage en 2.5mm2 u1000ro2v.
-1 fraiseuse Gambin 1M (broche 4cv avance 1,5cv)
= 1 disjoncteur courbe "D" de 16A (le disjoncteur protège la ligne, pas le moteur...) alimentation en 5x2.5mm2 u1000ro2v (si nécessité d'un neutre, sinon 5x2.5mm2).
-1 tour Cazeneuve HB500 ( 5 ou 9 KW ) = 1 disjoncteur courbe "D" de 20A (protction de ligne) alimentation en 5x6mm2 u1000ro2v (si nécessité d'un neutre, sinon 5x4mm2).
- 2 autres outils en tri à prévoir (perceuse colonne et tourret) puissance non déterminée
= disjoncteurs courbe "D" de 16A (le disjoncteur protègeant la ligne) alimentation en 5x2.5mm2 u1000ro2v (si nécessité d'un neutre, sinon 5x2.5mm2), si passage par un "DRT", sinon calibre adapté au consommateur, soit généralement aux alentours de 1000-1500w pour le touret, et 1000-2500w pour une perceuse, respectivement 3A et 5A...
Ce que je penssais faire:
-Commencer mon tableau par un interrupteur sectionneur qui coupe les 3P et le neutre...
= Sans intérêt, ça existe déjà dans ton installation : c'est ton disjoncteur EDF
-ensuite un interrupteur différentiel par machine en 30mA
= Très cher et sans intérêt : un inter-diff (30mA) en tête, pour l'ensemble des départs "puissance" en tri, ça fera très bien le job ! (les plus courants font 40A)
-un disjoncteur divisionnaire d'intensité déterminée par la puissance de la machine. (là je sèche je ne sais pas quel ampérage mettre)
= calcul intensité : http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2517 (tu ne touche pas aux valeurs de n et cos-Phi, et utilise le tableau de calcul au milieu...)
J'ai récupéré des interrupteur différentiel tri en 300mA est-ce que c'est encore aux normes?
NON