Bonjour, jes 2 fils sont en // donc ils ont la même longueur, donc la même résistance, donc il passera autant de courant dans l'un que dans l'autre.
Une très faible différence de longueur ne joue pas
MAIS, il faut que les connexion soient aussi bonnes : si une est mauvaise sur un fil, presque tout le courant passera sur l'autre.
On accepte une plus grande densité de courant pour les petits fils.
D'une part à cause de l'effet de peau, qui joue peu à 50 Hz, mais surtout il y a une plus grande surface de dissipation de chaleur sur 2 fils que sur 2
Pour du 2.5mm² périmètre : 2.8 Fois 2 donne 5.6 Pour 5mm² périmètre 4.55
et comme dit : le 4² et le 6² sont normalisés.
Maintenant, on accepte 10A pour du 1.5 ; prise de courant avec du 1.5mm²
pour du 2.5 on acceptait 5A par mm² ; je suppose que maintenant, c'est plus.
Attention, il y a cuivre et cuivre....
En effet, on peut ussi tomber sur des fils qui ont un faible degré de pureté : du 99% cuivre, ce n'est pas un alliage cuivre-fer- alu ; du cable qu'on trouve dans des supermarchés spécialisés dans les prix bas.