Bonjour,
non, un var alimenté en mono ne sort pas que du mono, c'est totalement indépandant !
les varios reconstituent du triphasé apres avoir redressé et filtré le courant du secteur pour en faire du courant continu , ensuite, ce courant est ensuite découpé par 3 groupes de transistors , piloté par une électronique à microprocesseur indépandamment du secteur , pour reconstituer du courant alternatif triphasé en sortie ... les fréquences et nombre de phases peuvent être différents, et sont indépandant du secteur (sauf sur quelques tres anciens modèles , tres rares, datant des années 1970 ...ce n'est surement pas votre cas, et un variateur vieux de 40 ans, si tant est vous en trouviez un ... sera surement H.S depuis le temps !)
Un vario entrant en triphasé peut, en théorie, fonctionner en mono , correctement ...moyennant un déclassement , car on ne pourra pas en tirer toute la puissance ...Mais, en pratique, certains surveillent la présence de 3 phases a l'entrée et ne fonctionneront pas et se mettront en sécurité de manque d'une phase ! Par ailleurs, la tension d'entrée, mono ou tri, devra , évidemment, être dans la plage des tensions admises par le var ! (si trop faible, il ne démarrera pas ! si trop forte il grillera !)
sloup